Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

заземление дачного дома и потенциал между нулем и землей.

(1/1)

Elmir:
Добрый день!. Прошу прошения не могли бы посоветовать как лучше поступить в данной ситуации. И так есть дачный дом в СНТ провода ВЛ 0,4 выполнена советским проводом А25мм,  питание домов у всех однофазное. Длина ВЛ от ТП составляет 600 метров (Имеется дикие перекос фаз, повторное заземление вроде и есть но выполняет ли они свою работу "навряд ли") Определить работает ли заземление на самой ТП тоже сложный так как ТП уже на балансе РЭС а это те еще ребята. При попытке сделать систему ТН-С то между шинами нуля и заземления  возникает ни хилый потенциал от 12 до 30В ( то есть выполнить зануление нет смысла). При попытки сделать систему ТТ то между нулем и землей потенциал тот же порядка 30В. Такое чувство что мой контур заземления становиться общим. В доме становится все больше дорого оборудования требующие обязательное заземление ( тот же газовый котел). Согласно ПУЭ систему ТТ надо делать если система ТН-С не выходит. Но в данной ситуации и система ТТ не работает. Я понимаю что контур заземления и повторные заземления опор Лэп надо бы замерить, что будет скоро выполнено. Но по факту у всех дачников кто пытался выполнить заземление потерпел фиаско.  Как быть лучше в данной ситуаци ? на данный момент выходом из ситуации стало откидывание перемычки зануления и в доме просто двойная проводка фаза и ноль.

AlexZhuk:

--- Цитировать --- При попытке сделать систему ТН-С то между шинами нуля и заземления  возникает ни хилый потенциал от 12 до 30В ( то есть выполнить зануление нет смысла).
--- Конец цитаты ---
Тут речь может идти только о TN-C-S, указанная вами запрещена в бытовых и общественных зданиях.
Поскольку ввод от ВЛ. то при этом ЗУ выполнить придется. Однако, судя по картине маслом

--- Цитировать ---ни хилый потенциал от 12 до 30В
--- Конец цитаты ---
через это ЗУ точно пойдет некоторый ток, обусловленный этой разностью потенциалов. Поэтому с сечением заземляющих проводников лучше не жмотиться и по возможности не заводить их в дом: если есть вводно-учетных щиток на улице, лучше выполнить переход на TN-C-S там.
Если события происходят на Украине: ни в коем случае не выполнять подключение ЗУ к PEN-проводнику за счетчиком! Есть вероятность применения счетчиков серии NIK, которые имеют датчик тока не только в фазном проводнике, но и в нулевом.

--- Цитировать ---При попытки сделать систему ТТ то между нулем и землей потенциал тот же порядка 30В.
--- Конец цитаты ---
И что из того? Нулевой проводник никак в этом случае не влияет на электробезопасность.

--- Цитировать ---Но в данной ситуации и система ТТ не работает.
--- Конец цитаты ---
Опять же: почему? Поставили УЗО на все линии - и все работает.

--- Цитировать ---Но по факту у всех дачников кто пытался выполнить заземление потерпел фиаско.
--- Конец цитаты ---
Так и не понял, в чем сие фиаско состояло? Если бы все сделали ЗУ, с моей точки зрения, то увеличилось бы количество повторных заземлителей PEN-проводника, что, ИМХО. выровняло бы в некоторой степени ситуацию с потенциалом на PEN.

--- Цитировать ---на данный момент выходом из ситуации стало откидывание перемычки зануления и в доме просто двойная проводка фаза и ноль.
--- Конец цитаты ---
То ли леший нынче рьян,
То ли воздух нынче пьян,
То ли в ухе приключился
У меня какой изъян?,

Я понял, что перемычку между N и ЗУ откинули, перейдя на систему ТТ, но про двойную проводку не вкурил  :) :)

Elmir:
Все происходит в россии. Сделать у всех заземление невозможно так как это дело добровольное. прикладываю рисунок может так легче будет понять .

AlexZhuk:
Схема №1. Откуда может взяться шина РЕ в системе TN-C, если ее там по определению нету? Все электроприемники там соединяются только с PEN-проводником (зануляются). На вводе он дополнительно соединяется с заземляющим устройством здания. Система не годится для зданий, так как .. ну, невыполнимо это, долго писать.
Схема №2. И с какого он сгорит? Да, ток по нему пойдет, н ообусловлено его наличие может быть только хреновым состоянием самого PEN-проводника, но никак не заземляющим устройством нейтрали на подстанции. Если его нет, то току вообще идти будет некуда.
Проведите эксперимент, как в фильме Измерение сопротивления заземления с помощью амперметра и вольтметра. Только не на своем ЗУ, а используйте просто PEN-проводник. Подсчитанное сопротивление будет равно суммарному сопротивлению всех повторных заземлителей и заземлителя нейтрали.
Другого без измерений ничего сказать нельзя.
Схема №3. Как возникает: из-за конечного, не равного нулю (так не бывает) сопротивления PEN-проводника. Нейтраль трансформатора заземлена, считаем ее потенциал относительно земли равным нулю. При наличии тока нагрузки между нейтралью и шиной N на вашей картинке на сопротивлении "падает" некоторая величина напряжения. Вот ее вы и измеряете.
И так будет всегда. И для ТТ это нормальное явление.
Подробнее про это явление - в фильме "Несимметрия напряжений в сетях до 1000В"