Электрооборудование > Прочее электрооборудование
Сварочный генератор. Треть тока от номинала
Флинт:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Притащили мне на днях в ремонт турецкий сварочный генератор Arel 500. Жалуются, что не варит (искры нет вообще). В процессе ремонта заменил дроссели переменного тока, силовой диодный мост, амперметр. Генератор задышал, но не развивает полную мощность. Максимально выдает 170-175 А, вместо положенных 500. Напряжение на холостом ходу 42 В. Частота 422 Гц (соответствует паспортным параметрам). Кто может подсказать, в каком направлении работать, на что обратить внимание? Схему прилагаю, всем заранее спасибо.
Флинт:
Всем спасибо, разобрался сам. Дал на обмотку возбуждения 12 вольт от аккумулятора и всё заверте...
AlexZhuk:
А ларчик просто открывался )))
Флинт:
Не так уж и просто. На возбуждение должно идти выпрямленное напряжение с трансформатора напряжения, порядка 4,5-6 Вольт. Однако, по не выясненным причинам этого стало не хватать. Пришлось пойти на крайние меры и переделать схему по аналогии с российскими генераторами ГД. Сколько этот турок проработает так, я не знаю.
Eugene.LatDev:
Ни с проста же диодный мост выбило? Смею предположить что там и обмотки медным тазом накрылись.