Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

Измерение сопротивления L-PE

<< < (2/4) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---куда не возможно привести отдельным проводником PE и нет своего ЗУ
--- Конец цитаты ---
Зачем отдельным проводником? Есть ВРУ, где вы перешли на TN-C-S. Оттуда ведите пятипроводные кабельные линии. Кстати, по-другому и не принято. Четырехпроводные в TN-С-S используются только для питания электродвигателей, где рабочий ноль не нужен.
Если пятипроводная линия питает, например, баню, где есть свое ЗУ, заземляющие проводники подключаются дополнительно на шину РЕ щитка бани, куда подключается и жила РЕ питающего кабеля.

siplix:
Я это и имел ввиду.
Просто в некоторых местах есть уже имеющиеся четырех или двухпроводные кабельные линии, которые в ближайшее время заменить ну никак не получится...
В таких случаях не вижу лучшего решения, чем опять разделять PEN на PE и N, причем если есть свое ЗУ, то цеплять PE к нему, а если ЗУ нет, то нет))

AlexZhuk:
Только не забудьте о том, что после разделения PEN-проводника объединять обратно уже нельзя.

--- Цитировать ---1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

--- Конец цитаты ---

siplix:
Ну это, конечно. У меня только многократное разделение получается...
Огромное спасибо за участие в разрешении моих недопониманий))
Кстати еще пара вопросов вдогонку:
PEN проводник двух(четырех)-жильного кабеля, идущего к потребителю без PE, правильно подключать к шине N ВРУ или PE?
И если в одном щите ВРУ будет разводиться 3 отдельных трехфазных ввода (разные учеты), допустимо ли объединять все три входящих PEN проводника на одной ГЗШ?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---PEN проводник двух(четырех)-жильного кабеля, идущего к потребителю без PE, правильно подключать к шине N ВРУ или PE?
--- Конец цитаты ---
Правильный ответ - к РЕ. В этом случае в случае обрыва перемычки N-PE это событие пропустить невозможно. Если сделать наоборот, отсутствие контакта шины РЕ с PEN-проводником питающей линии заметить можно только при проведении плановых измерений. А в частном секторе это не проводится от слова "совсем никогда". Да и опасностей в случае такого обрыва, сами понимаете, достаточно образуется, несмотря на наличие связи с ЗУ.
 
--- Цитировать ---И если в одном щите ВРУ будет разводиться 3 отдельных трехфазных ввода (разные учеты), допустимо ли объединять все три входящих PEN проводника на одной ГЗШ?
--- Конец цитаты ---
Вот тут вопрос сложный. Источник у всех трех вводов (трансформаторная подстанция) - один? Если да, то однозначно можно. Если это от разных ТП, то все равно неизбежно придется соединять, так как других вариантов не наблюдается.
Но тут на самом деле все зависит от схемы и назначения вводов. И каждый вариант надо рассматривать персонально.