Автор Тема: Расплетение СИП  (Прочитано 11148 раз)

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Расплетение СИП
« : 15 Сентябрь 2020, 20:13:51 »
Товарищи, имел ли кто-нить практику вышеобозначенного анонизма? Имеется сип-4 4х16 150м, а нужно 300м 2х16. Думаю расплести. Повлияет ли это на его механические свойства? Сип-3 вон вообще одножильный и норм. Предполагаю, что и два 2х16 из одного 4х16 тоже должно быть норм, но хотелось бы спросить, практиковал ли кто-нить такое?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Расплетение СИП
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2020, 19:51:37 »
Спросил сегодня у наших монтажников. Оказалось: они так уже делали. Только метров было 60.
Представляю, какая бухта будет к концу 150-го метра, непросто будет ее перекидывать при расплетении.
Что же касается механических свойств, то с моей точки зрения каждый проводник СИП по сути подвешивается отдельно и держит сам себя. Проводов меньше, но и вес в сумме в два раза меньше.
Не вижу препятствий.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Расплетение СИП
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 2020, 21:43:32 »
Я у своих друзей из распредсетей тоже поспрашивал. Ответ такой же. Но монтаж одно, а мне потом это дело еще эксплуатировать и обслуживать)) Буду пробовать.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Расплетение СИП
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2020, 22:48:11 »
Обслуживать СИП? Да ну, зачем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи