AlexZhuk:
Одно реле, омики в норме и все остальное, включая ВАХ ТТ симметрично по фазам?
Мистика.
А выключатель, небось ВМГ-133 или ВМП-10? Ячейка сотрясается от его срабатывания. А не срабатывает ли реле от вибрации? Махните реле местами. Будет то же срабатывать или другое?
У нас такая фигня была, как раз на РТ80. Контакты от вибрации тряслись и замыкались кратковременно. Чего хватало, чтобы ячейку отключить. Парни научились на скорость пружинный привод разбирать (ППМ), думали, что в нем дело.

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 20 Сентябрь 2020, 23:37:41 ---Одно реле, омики в норме и все остальное, включая ВАХ ТТ симметрично по фазам?
Мистика.
А выключатель, небось ВМГ-133 или ВМП-10? Ячейка сотрясается от его срабатывания. А не срабатывает ли реле от вибрации? Махните реле местами. Будет то же срабатывать или другое?
У нас такая фигня была, как раз на РТ80. Контакты от вибрации тряслись и замыкались кратковременно. Чего хватало, чтобы ячейку отключить. Парни научились на скорость пружинный привод разбирать (ППМ), думали, что в нем дело.

--- Конец цитаты ---

ВМП-10. ВАХ в норме. Смотрел на реле при запуске, оно точно срабатывает не от вибрации. Для срабатывание контакт должен подняться вверх. Увеличил уставку и проблема исчезла.
Вероятнее всего у двигателя пусковой ток порядка 12 крат от номинала, вот и всё. Только как это доказать, когда в наличии нет нужных приборов для измерения.

Андрей Ч.:
Добрый день!
Мы фиксируем пусковые токи мультиметром : DT-3368.

AlexZhuk:

--- Цитата: Андрей Чуклинов от 21 Сентябрь 2020, 17:04:58 ---Мы фиксируем пусковые токи мультиметром : DT-3368.

--- Конец цитаты ---
И каким образом? Они что, пиковый ток фиксируют?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Только как это доказать, когда в наличии нет нужных приборов для измерения.
--- Конец цитаты ---
А аргумент "мамой клянусь" не срабатывает? :)
Если серьезно, то тут доказывать руководству нечего. Если при загрублении уставки реле оно перестает срабатывать от отсечки - явное превышение пускового тока по данной фазе. Можно для пущей убедительности поменять реле и добиться тех же результатов.
Релейщикам верить надо на слово.
Другой вопрос в причинах такой избирательности РЗА при равных сопротивлениях постоянному току. Не иначе, как с железом у мотора что-то не так.
Были у нас еще такие фортели, когда из-за пробоя изоляции исключались поврежденные секции из обмотки электродвигателя. А что еще делать: менять из не на что, перематывать - технология не позволяет, так как мотаны они шинкой и заключены в изоляцию. содержащую миканит или слюду. Вот и выкусывали. В итоге - асимметрия токов по фазам и тяжелый запуск с неизбежным загрублением отсечки.