Всем привет! Есть стандартная двухсекционная РП-10кВ на 18 ячеек с вакуумными выключателями: две вводных ячейки, две с ТН, две с ТСН, СВ, СР и десять отходящих ячеек. РЗА выполнены на БЗП-02. Также в РП есть ШОТ c АКБ, питающий цепи РЗА 220V DC по шинкам ЕС и прочим шинкам. Если произойдет какое-либо событие, в результате которого отключится автомат защиты шинки ЕС в какой-нибудь ячейке или вообще в ШОТ, то РЗА в этой ячейке или во всех ячейках (в случае с ШОТом) останется без питания и соответственно без защиты. Вопрос такой: как выйти из этой ситуации, какие есть варианты?

Минаков Максим:
Установить АВР опер цепей, если есть два ввода питания. Да и акб должны страховать в данной ситуации. А если автомат выбило в ячейке, то тут только сигнализация поможет, и оперативные действия оперативного персонала (извините за каламбур). :)

Тетенов Дмитрий:

--- Цитата: Минаков Максим от 13 Октябрь 2020, 19:11:49 ---Установить АВР опер цепей, если есть два ввода питания. Да и акб должны страховать в данной ситуации. А если автомат выбило в ячейке, то тут только сигнализация поможет, и оперативные действия оперативного персонала (извините за каламбур). :)

--- Конец цитаты ---
Получается до того момента, пока оперативный персонал отреагирует, ячейка будет стоять без защиты? А если РП не обслуживаемая?

Минаков Максим:

--- Цитировать --- Получается до того момента, пока оперативный персонал отреагирует, ячейка будет стоять без защиты? А если РП не обслуживаемая?

--- Конец цитаты ---

А какие еще могут быть варианты?

Если у вас автомат  опер цепей выбило в ячейке, то скорее всего там кз или перегрев. Если установить АВР отдельно на каждую ячейку, то проблема не исчезнет - АВР отработает, а потом сам же от того же кз и отключится.

Делать резервный комлект защит для каждой ячейки? Это дорого и не оправданно для такого класса напряжения.

Отключать потребителя из-за отключеного автомата опер цепей? Тоже не оправдано. Шансы того, что произойдёт КЗ по высокой стороне за тот период времени, пока будет ехать к РП оперативный персонал очень маленькие. Ячейка может всю жизнь простоять и ни одного КЗ не отключить. Да и если вдруг произойдет КЗ, то всегда подстрахует защита на вводной ячейке.

Так что остаётся только сигнализация и быстрые действия оперативного персонала. Это оправданный риск.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Установить АВР опер цепей
--- Конец цитаты ---
Однако, да. Но схемной реализации этого АВР я почему-то до сих пор так и не встретил. Надо по производителям шкафов ШОТ порыскать, найти подходящий шкаф и слизать с него идею.
В дополнение скажу следующее. Была тут у нас в монтаже подстанция. Там шкаф ЩОТ с АКБ и соответствующие шинки (EC, EH и так далее). В процессе наладки вдруг выясняется, что  выбило автомат ЕС. Включаем обратно - выбит автомат ЕС у одной из ячеек. Включаем - все работает. Задумались. Через день история повторяется. Выбираем одной из устройств наугад в ячейке, меняемся им с резервной (защита от перегрева ЗНОЙ). Через некоторое время - опять выбило. А завтра это добро в работу вводить. Решили поменять еще пару устройств и при демонтаже обнаруживаем посторонний предмет в индикаторе наличия напряжения в кабельном отсеке.
Я к чему это историю вспомнил. Току КЗ бывает достаточно для срабатывания и автомата в ячейке, и автомата в ШОТе. Для таких случаев АВР жизненно необходимо.