Минаков Максим:
Оба автомата одновременно сработали от одного КЗ? Удивительно, как по мне.

AlexZhuk:

--- Цитата: Минаков Максим от 14 Октябрь 2020, 21:54:30 ---Оба автомата одновременно сработали от одного КЗ? Удивительно, как по мне.

--- Конец цитаты ---
Ну, что такое в распределительных сетях до 1000 В с модульной серией бывает, то это сплошь и рядом. А вот в сетях постоянного тока я с этим столкнулся впервые. Просто мы люди аккуратные, и в цепях постоянки никогда ни разу не коротили. Поэтому, может быть, и не замечали. Аведь в обычных ШОТ и на вводе в ячейку та же можульная серия стоит, почему бы ей так же "селективно" и не сработать?

Минаков Максим:
Хоть бери и выдержку по времени ставь на вводе.

AlexZhuk:

--- Цитата: Минаков Максим от 14 Октябрь 2020, 22:25:46 ---Хоть бери и выдержку по времени ставь на вводе.

--- Конец цитаты ---
Тоже вариант. Но есть ШОТы с предохранителями, а не с автоматами. Вот интересно: есть там такая проблема или нет.

Минаков Максим:
Если стоят предохранители с одинаковыми номиналами, то вполне вероятно. Но я думаю, на вводе стоит ставить больший номинал, если расчёты позволяют.