Сечение нейтрали трансформатора
AlexZhuk:
--- Цитата: Ballack13 от 16 Октябрь 2020, 07:03:42 ---Да, нашли в ПУЭ эти требования.
"стальной - 75 мм2." это значит, что наша полоса даже с запасом 25*4мм = 100мм2
--- Конец цитаты ---
Лучше посмотрите в таблицу 1.7.5. Там для сечения фазных проводников S>35мм2 сечение защитных (в вашем случае - заземляющих) проводников должно быть не менее S/2 .Вот возьмите сечение медной (алюминиевой) шины, поделите на два и выберите эквивалент стальной по максимально допустимому току.
И вообще внимательно прочитайте весь пункт 1.7.126
Gamilkar:
А проводник соединяющий нейтраль трансформатора с контуром заземления должен быть 50% от фазного проводника или 50% от суммы фазных проводников? А то у нас каждая фаза уходящая с транса в РУ 0,4 из 4 жил состоит, сечением 120мм2
AlexZhuk:
Имеется в виду одного фазного.
Но в современных реалиях, когда из-за наличия гармоник в сети ток в нулевом проводе не факт, что меньше фазного, а бывает равен ему (а в самой плохой ситуации до трехкратного может доходить), сечение стараются делать равным фазному. Видел уже несколько проектов таких.
Алексaндр:
ПУЭ 1.7.126, в вашем случае по фэншую от суммы проводников одной фазы. А в прочем, у вас котур заземления наверняка прокинуть стальной шиной 40х4.