Соединения токовых цепей учёта при неполной звезде
Минаков Максим:
Где-то слышал, что электронным счётчика при соединении ТТ в неполную звезду все равно в какую клемму (в 4 или в 6) заводить нулевой провод. Так ли?
AlexZhuk:
Не уверен. если вы имеете направление включения токового входа фазы "В", то на всех схемах полярность рисуется вывернутой наизнанку. Вход общего провода в 6, выход из 4 на общую точку трансформаторов тока.
Может, это где-то технически и выполнено без учета направления тока, но я в этом сомневаюсь. Как он будет при несимметричной нагрузке косинус по этой фазе считать?
Минаков Максим:
Сейчас с учётом работаем и я заметил, что кое-где обратный провод заведён на 4 клемму и ничего, все работает, инженер по учёту не жалуется. Вот и думаю, в чем подвох?
AlexZhuk:
--- Цитата: Минаков Максим от 17 Октябрь 2020, 01:46:28 ---Сейчас с учётом работаем и я заметил, что кое-где обратный провод заведён на 4 клемму и ничего, все работает, инженер по учёту не жалуется. Вот и думаю, в чем подвох?
--- Конец цитаты ---
А если векторную диаграмму посмотреть, которую счетчик видит? Есть такая возможность?
Минаков Максим:
Вряд ли, не везде есть АСКУЭ. Сбор данных по внутреннему учёту производится силами оперативного персонала в основном.