Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

Коэффициенты для расчета ожидаемого тока КЗ

(1/1)

AlexZhuk:
Напрягите память, уважаемые братья-электрики!
Где, в каком РД, встречается упоминание о том, что при расчете тока однофазного КЗ после измерения петли фаза-нуль необходимо учитывать коэффициент 0,85.
Который потом ГОСТ Р 50571.16— 2007 был понижен до 0,66 (2/3).

Еее:
Про этот самый ГОСТ. В разделе 6.4.3 в самом начале сказано, что написанное носит рекомендуемый характер. Какой все таки коэффициент нужно применять при расчете? И нужно ли применять коэффициент при замере тока однофазного КЗ, где прибор уже выдает конечную цифру?

AlexZhuk:
У нас споры по этому поводу не утихают. Так как многие трактуют этот пункт так: раз рекомендовано, значит - так надо. Но проблема в том, что ни один проектировщик, как правило, не пользуется при расчетах коэффициентом 0,67. Хорошо еще, если применен тот самый 0,85. Поэтому нередко приходится сталкиваться с тем, что петля изначально не в норме.

Навигация

[0] Главная страница сообщений