Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Измерение силового трансформатора
Сергей Р:
Подскажите, пожалуйста, какие приборы сейчас лучше использовать для измерения потерь холостого хода силового трансформатора (вопрос о приобретении)? В эксплуатации имеем трансформаторы с НН 0,4, 6 и 10 кВ.
Андрей Ч.:
Добрый день, попробуйте ВФМ-3.
Сергей Р:
А чем подавать напряжение на обмотки? Ведь если на обмотку НН-0,4кВ нужно подать 220-380В, то на обмотки НН 6-10 кВ нужно подавать 300-600 или 500-1000В (5-10% от Uном по нормативке) с учетом того, что и ток будет несколько ампер. Или измерения на обмотках НН всех вышеперечисленных классов напряжения проводить при 380В? Тогда, наверно, нужен трехфазный ЛАТР с током не менее 10-12А на фазу и подавать с него линейное напряжение? Или, может быть, используют другой источник?
Андрей Ч.:
Добрый день, мы подаем номинальное напряжение 0,4 кВ на обмотку НН. Правда нужен довольно мощный источник питания (сеть) , номинальный ток автоматического выключателя должен быть не менее 25-32 ампер для силового трансформатора мощностью 1000-2000 кВА.
Андрей Ч.:
При подаче напряжения 0,4 кВ на обмотку НН получаете результат, который должен совпадать ( возможно придется немного привести к номинальному напряжению с заводским протоколом) с паспортными данными.
Навигация
Перейти к полной версии