Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Измерение силового трансформатора

<< < (3/3)

promenergo:

--- Цитата: Сергей Р от 23 Октябрь 2020, 16:49:28 ---Подскажите, пожалуйста, какие приборы сейчас лучше использовать для измерения потерь холостого хода силового трансформатора (вопрос о приобретении)? В эксплуатации имеем трансформаторы с НН 0,4, 6 и 10 кВ.

--- Конец цитаты ---
Наша ЭТЛ имеет на борту прибор СА540.

Сергей Р:

--- Цитировать ---На обмотку ВН  силовых  трансформаторов более 4 МВА и напряжением обмотки ВН от 6 кВ и выше (6,6/6,6 , 10/6, 35/6 и т.п.) мы подавали симметричное трехфазное напряжение 0,4 кВ, а дальше приводили к номинальному напряжению обмотки ВН.
--- Конец цитаты ---
Андрей, а почему на обмотку ВН? Вроде бы измерения проводят на обмотке НН...

Андрей Ч.:
Это не так важно, главное чем ближе напряжение при измерении к номинальному тем, лучше. 

Leaf:
Мы производим измерение потерь ХХ мощных силовых трансформаторов при малом напряжении с использованием клещей FLUKE 345. После, приводим к заводским температурам. Проблем никогда не было.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии