Автор Тема: Измерение силового трансформатора  (Прочитано 14580 раз)

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Измерение силового трансформатора
« : 23 Октябрь 2020, 16:49:28 »
Подскажите, пожалуйста, какие приборы сейчас лучше использовать для измерения потерь холостого хода силового трансформатора (вопрос о приобретении)? В эксплуатации имеем трансформаторы с НН 0,4, 6 и 10 кВ.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #1 : 24 Октябрь 2020, 11:01:01 »
Добрый день, попробуйте ВФМ-3.

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2020, 12:57:29 »
А чем подавать напряжение на обмотки? Ведь если на обмотку НН-0,4кВ нужно подать 220-380В, то на обмотки НН 6-10 кВ нужно подавать 300-600 или 500-1000В (5-10% от Uном по нормативке) с учетом того, что и ток будет несколько ампер. Или измерения на обмотках НН всех вышеперечисленных классов напряжения проводить при 380В? Тогда, наверно, нужен трехфазный ЛАТР с током не менее 10-12А на фазу и подавать с него линейное напряжение? Или, может быть, используют другой источник?
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2020, 17:41:24 от Сергей Р »

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #3 : 25 Октябрь 2020, 16:52:43 »
Добрый день, мы подаем номинальное напряжение 0,4 кВ на обмотку НН. Правда нужен довольно мощный источник питания (сеть) , номинальный ток автоматического выключателя должен быть не менее 25-32 ампер для силового трансформатора мощностью 1000-2000 кВА.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #4 : 25 Октябрь 2020, 16:59:55 »
При подаче напряжения  0,4 кВ на обмотку НН получаете результат, который должен совпадать ( возможно придется немного привести к номинальному напряжению с заводским протоколом)  с паспортными данными.

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #5 : 25 Октябрь 2020, 18:24:15 »
Андрей! Я так понял, что вы напряжение 0,4кВ прямо с сетевого автомата берете? ЛАТР не применяете? 0,4 кВ подается на обмотки НН и 0,4кВ, и 6-10кВ? А если трансы мощностью более 2000кВА. У нас вот есть от 2800кВА (35/6) до 16 000кВА (110/6). Как быть с ними?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #6 : 25 Октябрь 2020, 18:40:21 »
Цитировать
Андрей! Я так понял, что вы напряжение 0,4кВ прямо с сетевого автомата берете? ЛАТР не применяете?
ИМХО, тут ЛАТР не потянет...
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #7 : 25 Октябрь 2020, 20:01:59 »
Алекс, сейчас продают ЛАТРы трехфазные на 380В и током 12, 20 и до 40А. Правда, они достаточно дорогие

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #8 : 25 Октябрь 2020, 21:46:19 »
Алекс, сейчас продают ЛАТРы трехфазные на 380В и током 12, 20 и до 40А. Правда, они достаточно дорогие
Ну, хе-хе, тогда прошу наделить написанное мною смыслом "не всякий ЛАТР потянет".
С моей же точки зрения, в нем и смысла-то нету.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #9 : 26 Октябрь 2020, 07:28:51 »
Добрый день, честно говоря мы запускали прямым подключением к сети (толчком) трансформатор с максимальной  мощностью 3150 кВА. Трансформаторы с уровнем напряжения 6/0,4 кВ или 10/0,4 мощностью более 4МВА я не встречал. На обмотку ВН  силовых  трансформаторов более 4 МВА и напряжением обмотки ВН от 6 кВ и выше (6,6/6,6 , 10/6, 35/6 и т.п.) мы подавали симметричное трехфазное напряжение 0,4 кВ, а дальше приводили к номинальному напряжению обмотки ВН.  Посмотрите еще прибор  К540, тоже интересная штучка.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #10 : 26 Октябрь 2020, 08:13:56 »
Подскажите, пожалуйста, какие приборы сейчас лучше использовать для измерения потерь холостого хода силового трансформатора (вопрос о приобретении)? В эксплуатации имеем трансформаторы с НН 0,4, 6 и 10 кВ.
Наша ЭТЛ имеет на борту прибор СА540.

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #11 : 26 Октябрь 2020, 08:20:24 »
Цитировать
На обмотку ВН  силовых  трансформаторов более 4 МВА и напряжением обмотки ВН от 6 кВ и выше (6,6/6,6 , 10/6, 35/6 и т.п.) мы подавали симметричное трехфазное напряжение 0,4 кВ, а дальше приводили к номинальному напряжению обмотки ВН.
Андрей, а почему на обмотку ВН? Вроде бы измерения проводят на обмотке НН...

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #12 : 26 Октябрь 2020, 12:19:48 »
Это не так важно, главное чем ближе напряжение при измерении к номинальному тем, лучше. 

Leaf

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +3/-0
  • Инженер-электрик
    • Просмотр профиля
Re: Измерение силового трансформатора
« Ответ #13 : 26 Октябрь 2020, 14:54:04 »
Мы производим измерение потерь ХХ мощных силовых трансформаторов при малом напряжении с использованием клещей FLUKE 345. После, приводим к заводским температурам. Проблем никогда не было.
Всего понемногу.