Релейная защита и автоматика > Теории работы защит

Вопросы по работе ОЗЗ

<< < (3/3)

AlexZhuk:

--- Цитата: blastbeat от 31 Октябрь 2020, 20:20:46 ---только недавно это мульку вспоминал. пункт в нормативке не подскажите, а то найти не смог?

--- Конец цитаты ---
Видел прямые указания только для баранок Sepam. Полагаю, что остальные об этом сильно не заостряют внимание. Отклонение от центра должно приводить только к появлению токов небаланса. Если уставка ОЗЗ намного больше - разницы особой нет. В настоящее время не так просто кабель в лилипутском отсеке КРУ в баранке сцентровать. В итоге - как вошел... так и вошел.

AlexZhuk:

--- Цитата: TNF_Addict от 31 Октябрь 2020, 16:10:50 ---С какой стороны устанавливать баранки? Со стороны ДЭС скорее всего поставить возможности не будет, а вот со стороны кабельного отсека РУ-6 - есть. Есть ли в ДАННОМ случае разница или же нет? Если есть, то в чём?

--- Конец цитаты ---
Ставят с той стороны, где есть возможность либо сразу отправить сигнал на отключение (в ячейке выключателя), либо вообще подключиться для передачи сигнала куда-либо.

PranaVS:
AlexZhuk, день добрый. Вопрос к вам и к сообществу. Для ОЗЗ на РН-56 стоит РВ-248. Уставка стоит 5 секунд. Читал учебник Чернобровова, но нашёл только указание на необходимость задержки. Ни слова о её величине. Что скажете о вашей практике в этом вопросе? Где поискать научные, учебные или справочные материалы?
Сеть 6 кВ. Преимущественно кабельная.

AlexZhuk:
Очень показательна в современных реалиях книжка брошюра от Механотроники:
Релейная защита распределительных сетей 6 -35кВ, расчет уставок. Методические указания.
Но у вас, я так понимаю. защита чисто на сигнал и одна на подстанцию, на все присоединения разом по 3Uo. Давайте разберемся, для чего она у вас стоит. Она ничего не отключает, просто выдает сигнал о том, что где-то в сети произошло замыкание на землю. Наверняка на выходе указательное реле типа РУ-21 стоит для фиксации этого радостного события.
Если поставить маленькую уставку, то при каждом "клевке" блинкер будет выпадать и звать оперативный персонал принять меры или просто поднять блинкер. А толку не будет - ОЗЗ может пропасть, искать уже нечего. Поэтому и стоит такая уставка, чтобы уже точно, "железобетонно" есть ОЗЗ и надо принимать меры.
А оперативный персонал вообще может сидеть в другом месте и получать сведения о срабатывании защит посредством телесигнализации, собранной на тех или иных принципах.
Как у вас на самом деле?