Андрей Ч.:
Добрый день. На терминалах "Алтей" от "Микропроцессорных технологий"  аналогичная ситуация : I2 больше I1 при неправильной фазировке.

AlexZhuk:

--- Цитата: Андрей Чуклинов от 10 Август 2022, 09:18:32 ---Добрый день. На терминалах "Алтей" от "Микропроцессорных технологий"  аналогичная ситуация : I2 больше I1 при неправильной фазировке.

--- Конец цитаты ---
А как введет себя при этом защита от обрыва фаз, работающая по I2?

Андрей Ч.:
У нас в она была выведена, но я думаю что тоже сработала. На следующих подстанциях попробую с Ретома подать, отпишусь по результатам. У БМРЗ , кстати, точно так же.