Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Тросовая молниезащита

<< < (2/2)

Stas92:

--- Цитата: blastbeat от 07 Ноябрь 2020, 17:59:40 ---Для вашего рисунка - стойки нужны только для поддержки.
Если хотите сэкономить и при этом не ставите за цель класс защиты от ПУМ 0,99 и выше, то п. 3.2.1.2. СО 153-34.21.122-2003 допускает использование крыши из металлочерепицы в качестве молниеприёмника. Ограничение по толщине: должна быть не менее 0,5 мм если на чердаке ничего легковоспламеняемого не хранится. Если хранится - смотреть толщину по таблице. И металлочерепица должна быть на негорючем основании. Если стропила деревянные решается противопожарной пропиткой последних. Конторы, занимающийся пожарной безопасностью, оказывают такую услугу. Там еще есть несколько оговорок, можете почитать.
Кстати, а что за страна у вас такая? Если ещё больше хотите сэкономить - гляньте в ПУЭ или РД 34.21.122-87 карту средней продолжительности гроз. По формуле N=((A+6⋅H)B+6⋅H)-7,7⋅H^2)⋅n⋅10^-6 где А, В, Н - размеры здания а n  - среднегодовое число ударов молнии, посчитайте вероятность удара для вас и, возможно, придёт к выводу, что вам оно вообще не нужно.

--- Конец цитаты ---
я в Грузии живу, у нас как таковых правил электробезопасности нету, у себя дома можете делать что хотите, хоть 63А на розетки ставьте, вам никто слова не скажет