Автор Тема: Измерение сопротивления L-PE  (Прочитано 15998 раз)

siplix

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение сопротивления L-PE
« Ответ #15 : 01 Сентябрь 2020, 13:36:23 »
Я так понимаю, единственный логичный стопроцентный выход - система ТТ и разделение нулей у потребителей.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Измерение сопротивления L-PE
« Ответ #16 : 01 Сентябрь 2020, 15:04:56 »
Похоже, что да. Так как при реализации TN-C-S придется объединять PEN-проводники всех счетчиков. Что будет в итоге и будут ли перетоки между отдельными PEN-проводниками - неизвестно. К тому же есть опасение, что этот счетчик рассчитывает сумму фазных токов и сравнивает с током в нулевом проводнике (так в дифференциальном виде это выглядит). В случае объединения нулевых проводников произойдет перераспределение токов, а часть еще и в ЗУ нырнет. Если эта система сигналит в АИИСКУЭ о подобной неполадке - будут проблемы со снабжающей организацией.
Но есть шанс, что она не задействована. Как узнать? Попробуйте у них самих спросить, если есть возможность.
Вторая версия: перевести все на одно питание. Но тут - куча согласований... Либо держать этот вариант в уме, как план на перспективу.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

siplix

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение сопротивления L-PE
« Ответ #17 : 03 Сентябрь 2020, 10:39:30 »
Связались с сотрудником местных Электросетей, говорит, что можем без проблем объединять все три нуля на одной шине после счетчиков.
Единственный момент, если пройдет сигнал с датчика диф. тока, то приедут электросети, им нужно будет показать, как все соединено и показать протокол испытания заземляющего устройства.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Измерение сопротивления L-PE
« Ответ #18 : 04 Сентябрь 2020, 00:25:07 »
Цитировать
показать протокол испытания заземляющего устройства.
Дело за малым - за протоколом  :)
Придется вызывать лицензированную электролабораторию. Конечно, за некоторые деньги.
Цитировать
Связались с сотрудником местных Электросетей, говорит, что можем без проблем объединять все три нуля на одной шине после счетчиков.
Надеюсь, что сотрудник был компетентен в этом вопросе. А то так бывает: один говорит одно, а другой придерживается другого мнения.
Ну, а вообще, правильно сделали, что спросили. Минус проблема.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи