Учетно-распределительный щиток

<< < (3/5) > >>

AlexZhuk:
Теперь по самому щитку.
Схема, наиболее подходящая для реализации вот эта:

На самом деле. она там и должна была быть реализована. Только не стоит забывать, что если уже и реконструировать щиток, то полностью. Скидываемся всей лестничной площадкой на услуги электрика.
1. Работы выполнять с полным снятием напряжения.
2. Вернуть на место пакетный выключатель или поставить его современный аналог: трехполюсный выключатель нагрузки. Второе предпочтительнее.
3. Копченые провода менять однозначно. Рекомендую не использовать гибкие проводники.
4. Установить единую DIN-рейку для всех автоматических выключателей и выключателя нагрузки. Либо выстроить имеющиеся в линию, но по-моему их не хватит. Длины рейки должно быть с запасом.
5. Произвести ревизию всех контактных соединений.
6. Восстановить обгоревшую изоляцию проводников стояка.
Данные действия придется согласовать со сбытовой компанией, так как придется снимать пломбы с узлов учета (счетчиков). Поскольку предполагается снятие напряжения, то согласовывать придется и с управляющей компанией. Назначать день замены, вывешивать объявление для жильцов с предупреждением о перерыве в электроснабжении и предполагаемым временем начала и окончания работ.
Иначе живете, как на пороховой бочке. Очередной деятель сунется - и снова устроит ба-бах.

Manual:

--- Цитата: blastbeat от 19 Ноябрь 2020, 15:55:58 ---Сфоткайте ка этот аппарат поближе.

--- Конец цитаты ---

Вот пожалуйста. весь щиток в более хорошем качестве и кусок с аппаратом поближе.

https://yadi.sk/i/R2eaMSsYdjxQ0g
https://yadi.sk/i/mVkq4kON3HCiZQ


--- Цитата: AlexZhuk от 19 Ноябрь 2020, 20:18:40 ---с моей точки зрения это отходящий автомат на какую-то квартиру с  кабелем квадрата на четыре.

--- Конец цитаты ---
Это на первую квартиру вроде со счетчика на него идет напряжение (все счетчики ниже, за закрытой дверцей). Наверное, все остальные автоматы у них в квартире, раз тут только один автомат.
А мои автоматы - ABB. В квартире нету автоматов. Часть проводки в квартире алюминиевая.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Это на первую квартиру вроде со счетчика на него идет напряжение (все счетчики ниже, за закрытой дверцей).
--- Конец цитаты ---
Поучается, что кабель на эту квартиру защищают те же предохранители, что и электропроводку подъезда. Смелое решение.

Manual:

--- Цитата: AlexZhuk от 25 Ноябрь 2020, 01:42:20 ---
--- Цитировать ---Это на первую квартиру вроде со счетчика на него идет напряжение (все счетчики ниже, за закрытой дверцей).
--- Конец цитаты ---
Поучается, что кабель на эту квартиру защищают те же предохранители, что и электропроводку подъезда. Смелое решение.

--- Конец цитаты ---
Не могли бы объяснить, почему? Почему этот автомат не будет срабатывать при к.з., например?

AlexZhuk:
Мы говорим о крайнем двухполюсном аппарате слева? Так это не автомат, а рубильник. Он ни от чего не защищает. Он предназначен только для коммутации. Я сейчас точно дошел (а были сомнения) - на модульном автоматическом выключателе номинал пишется с характеристикой перед цифрой (С40, В16), а там просто ток в амперах указан. Не защищает он ничего .При КЗ за ним, до автоматов в квартире (если есть, а если нету - атас!) перегорают предохранители, защищающие линию подъезда (эту фазу, к которой он подключен).
Это все, конечно, догадки, правду можно узнать, лишь руками пощупав.