--- Цитата: AlexZhuk от 06 Декабрь 2020, 22:42:10 ---Мы говорим о крайнем двухполюсном аппарате слева?

--- Конец цитаты ---
Да, о нем.
Во его фото еще раз.
https://yadi.sk/i/VVTOd0eBGFljXQ
Я тоже посмотрел. Это "выключатель-разъединитель".
Еще несколько вопросов.
1) про автоматы IEK(квартира №2) вроде понятно, есть даже треснувший правый. Или там просто от усилия затяжки корпус раздвинулся.
Вот фото щитка с освещением фонариком.
https://yadi.sk/i/WlcUuO7IT_ha0w

2) Про автоматы ABB (квартира №3, мои). Надо ли их менять?
Вот фото крупным планом
https://yadi.sk/i/xnsxfOEaXk2j3w

(Вроде они отключают освещение и розетки в разных комнатах, проверять не очень хочется). Имеется электроплита, стиралка, микроволновка.

Электрики обещали что-то сделать, но скорее всего они восстановят только пакетник, который общий и до счетчиков.
В квартире нету никаких автоматов.
В соответствии с той схемой, что Вы порекомендовали выше почему нету смысла ставить после счетчика дифф автомат,
(например, такой https://yadi.sk/i/AfNjV_cfpnNA3g) в качестве вводного?

blastbeat:

--- Цитата: AlexZhuk от 06 Декабрь 2020, 22:42:10 ---Я сейчас точно дошел (а были сомнения) - на модульном автоматическом выключателе номинал пишется с характеристикой перед цифрой (С40, В16), а там просто ток в амперах указан.

--- Конец цитаты ---
ещё у декрафта они для пущей наглядности отличаются цветом ручки: у автомата зелёная, у вн - красная. увидел красную ручку - сразу смотришь, есть ли буква втх перед амперажом.

AlexZhuk:

--- Цитировать --- про автоматы IEK(квартира №2) вроде понятно, есть даже треснувший правый
--- Конец цитаты ---
К сожалению, это их болезнь. При серьезной затяжке они разъезжаются. Как при этом работают - не знаю, не сравнивал, но ничего хорошего в этом нет. Если и менять, то не на ИЭК, так как будет то же самое, скорее всего.

--- Цитировать ---Про автоматы ABB (квартира №3, мои). Надо ли их менять?
--- Конец цитаты ---
Тут надо судить не по наружной поверхности, а о количестве копоти на поверхностях между контактами отдельных автоматов. Там перекрыть может, если сажи налетело. Не исключено, что можно вылечить, просто протерев каким-нибудь растворителем, но без фанатизма.

--- Цитировать ---почему нету смысла ставить после счетчика дифф автомат
--- Конец цитаты ---
Ну, сработает он по дифтоку, что будете дальше делать? Без света сидеть и по всей квартире искать утечку? У вас хоть проводка новая? Если старая, шансы на ложные срабатывания повышаются.
Я сторонник того, чтобы защищать от утечки только те электроприемники, которые нужно, а не все подряд. Но это мое личное мнение, у многих есть другое, иначе бы дифы на вводах никто бы не ставил.

blastbeat:

--- Цитата: blastbeat от 07 Декабрь 2020, 10:41:06 ---ещё у декрафта они для пущей наглядности отличаются цветом ручки: у автомата зелёная, у вн - красная.

--- Конец цитаты ---
Я давеча видел ВНы у шнайдера и итона, так у них тоже у всех ручки красные. Может, есть какая-то предписывающая деректива?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Может, есть какая-то предписывающая директива?
--- Конец цитаты ---
Если и есть, то не исключено, что только в каком-нибудь стандарте МЭК. А нам своих хватает, чтобы еще и ихние читать  ;)