Автор Тема: Компенсация реактивной мощности в сетях 0,4kV.  (Прочитано 23457 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Какой регулятор (контроллер) Вы используете? Модель-производитель.
Если вопрос ко мне, то мы налаживали УКРМ с ERN 1107.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Yesterday

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
THD (I) =1% и THD (U) = 0,7%
Качество сети - будь здоров! Такие показатели можно только по приборам заметить, визуально синусоида не искажена. Как показывает практика, банки держатся при искажении тока 20-40%. Если 1% - это при номинальной нагрузке, то им ничего не угрожает.

Jordaned

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
АУ!!! Есть кто???
никто не комментирует два последних сообщения  :'( :'( :'(
По формуле, дельта в процентах, соответственно 1%, или 4В, как и в Ваших измерениях. :).
На самом деле это очень полезная формула, которая позволяет узнать ток короткого замыкания( мощность системы) имея под рукой только ступень КУ, например на 100 кВар. Даже схемы не надо смотреть.