Электроснабжение > Воздушные линии

Перекос на ВЛИ-0,4 кВ

(1/2) > >>

Игорян:
Доброго времени!!! Подскажите такой вопрос! На холостом ходу (без нагрузки) с ТП уходит ровное напряжение 235 В., набираю нагрузку идет страшный перекос А=218 В=225 С=250, что делать? как найти того кто просаживает линию?

blastbeat:
Перераспределять нагрузки. Замерять кто сколько потребляет и перекидывать на другие фазы крупняков. Если это частный сектор, то будет очень тяжело - основное потребление начинается тогда, когда монтёр распредсетей уже дома чай пьёт.
Кстати, по нормам вы укладываетесь, хоть и впритык - до 15% допустимо.

AlexZhuk:

--- Цитировать --- идет страшный перекос А=218 В=225 С=250
--- Конец цитаты ---
Это еще не перекос.
В остальном - выше верно написано.

Игорян:
Как написано выше это частный сектор, у однокого дома узел учета стоит на улице, ввод однофазный, с нагрузкой 196, выключаю вводной автомат нагрузка 223. что это? Ток 40 А. Протяжённость от ввода до дома СИП 16*2 метров 80 наверное. 

AlexZhuk:
а вы мой фильм про то, как я ставил реле напряжения Rbuz видели? У меня чуть подальше подстанция, но при токе в 40 А я бы тоже в такую же лужу сел. А напряжение на других фазах неизбежно бы поднялось. Там в фильме есть рассказ про эпизод, когда жена пошла помыться в душевую кабинку, а я поставил чайник. При этом, как только сложились вместе нагрузки чайника, бойлера и насоса, реле сработало.
Сечение линии у вас низковато, или трансформатор перегружен. Поэтому при перекосе нагрузок и напряжение столь сильно изменяется. На какой фазе ток больше, на той напряжение меньше.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии