AlexZhuk:

--- Цитата: promenergo от 14 Декабрь 2020, 23:58:03 ---А почему ток утечки большой? У АИДа максимум 50мА, по идее должно этого предела хватить...
Может вы забыли якорь заземлить?

--- Конец цитаты ---
Ни АИД-70, ни УКД-70 не могут вытянуть ток утечки на переменном токе, который проходит через изоляцию испытуемого электродвигателя переменного тока. Проверено неоднократно. И там максимум 10 мА.
Вы какой АИД имели в виду, а то я как раз по ним сейчас фильм лабаю. Увидев цифру 50, подумал: а не расширить ли еще сценарий? Просто не обращал внимание на тактико-технические данные, изначально фильм был совсем о другом  :)

promenergo:

--- Цитата: AlexZhuk от 15 Декабрь 2020, 00:43:25 ---Вы какой АИД имели в виду

--- Конец цитаты ---
У меня АИД-70Ц и АИД-70М от МЕДРЕНТЕХ. У обоих максималка 50 мА на переменке. Я не знаю ни одной установки с током больше. Разве что трансформаторы ИОГ (их целая линейка, а у меня ИОГ-100 к примеру). Но это в основном для стационарных лабораторий (хотя, конечно, есть и передвижное исполнение).

AlexZhuk:

--- Цитировать ---У обоих максималка 50 мА на переменке.
--- Конец цитаты ---
Спасибо, коллега, что обратили мое внимание на сей факт. Наконец-то производители поняли, что 10мА для испытательной установки мало.