Опыт короткого замыкания
Зависимость тока статора от тока возбуждения.
Предваряет опыт ХХ, насколько я помню.
За выключателем генератора устанавливается спецзакоротка, которая должна выдерживать номинальный ток генератора с запасом (до тока срабатывания МТЗ).
Обычно это солидных размеров парочка шин, между которыми зажимается штатная ошиновка в определенном месте. Коепится болтами (без сврдения дополнительных отверстий в рабочей ошиновке).
Подготавливается проведение измерений в токовых цепях лабораторными приборами. Мы типа стрелочных Эххх что-то использовали, класса 0,5. В одной фазе или в трех измеряли - не помню. Для построения характеристики нужен всего один, да и наблюдать одновременно за тремя сразу трудно. Если три поставить - хуже не будет.
Измеряется ток возбуждения генератора. Для чего где-то шунт ставили в районе АГП.
Когда все готово, включается выключатель и шунтовым реостатом плавно увеличивают возбуждение. Со скоростью, достаточной для фиксации показани приборов. Естественно, должна быть связь с АГП и ГЩУ, чтобы измерения происходили синхронно.
Движение шунтового реостата назад не допускается, иначе будут ошибки из-за гистерезиса. Ну, как при снятии ВАХ у трансформаторов тока.
Подъем происходит до срабатывания защиты от перегрузки, потом возбуждение снимается.
Перемычка демонтируется, готовимся к опыту ХХ
Опыт холостого хода
Зависимость напряжения на статоре от тока возбуждения
Измерительный прибор в АГП остается, для измерений тока возбуждения.
Подключаем вольтметр (вольтметры) для измерения линейных напряжений к ТН генератора.
Далее все то же самое, Шунтовой только вперед, снимаем характеристику. Максимум - вроде до 130% номинального.
Потом двигаемся в обратном направлении, опять записываем значения и так до нуля.
Соответственно, во всех опытах надо заранее условиться, кто командует записью значений и на каких точках отсчета записываются данные.
Все же советую поискать литературу по этому вопросу, я описал только общую часть, без подробностей и сокращенно.