Испытания и измерения > Опыты холостого хода и короткого замыкания

Опыт ХХ при малом напряжении ТМН-2500

<< < (2/2)

AlexZhuk:
К хорошему быстро привыкаешь: никому в голову не придет разбирать и ревизировать импортный контактор от того же АВВ.
А тут проектировщик решил всех удивить и впаял в проект какой-то то ли ПМЛ, то ли ПМЕ, то ли ПМ-12. Кстати, не забыл к нему добавить блок-контакты от АВВ. Как будто они подходят. Все купили (спецы же смету и спецификацию видят уже на сборке), офонарели от такого безобразия, стали искать блок-контакты. Нашли. В Москве. Последние 8 штук.
Собрали. И через неделю:
- ба- бах! -
И нету пускателя, вместе со свежим монтажом. Как выяснилось потом, там внутри из соединений не было обтянуто ничего, от слова совсем.
После этого фраза "поддержим отечественного производителя" у меня зачастую вызывает смех с нервным тиком. 

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии