fetkz:
Согласно паспорта мощность на катушке пускателя в момент удержания 7 вт. косинус фи 0,3 напряжение 220в. На какой ток нужен симистор?

blastbeat:
Подскажите, а для чего нужен симистор в цепи управления пускателем? Если не путаю, его в основном используют как бистабильный ключ в цепях постоянного тока; на переменном токе при исчезновении управляющего сигнала он продержится до следующего колебания синусоиды.

Ток в катушке будет 0,11А. Деталь, соответственно, с небольшим запасом взять. Вроде, никаких нюансов по подбору характеристик у симистора нету.

Хотя я не спец в электронике... С ними какие-то особые моменты есть?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Подскажите, а для чего нужен симистор в цепи управления пускателем?
--- Конец цитаты ---
Тоже интересно.

--- Цитировать ---на переменном токе при исчезновении управляющего сигнала он продержится до следующего колебания синусоиды.

--- Конец цитаты ---
Все так и будет.
Если вы создаете свою схему управления, то лучше что-то попроще выбрать. Тогда читаем пост сначала и пишем, чего хотим получить на выхлопе.