Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Вторичная обмотка треугольником.

<< < (3/3)

AlexZhuk:

--- Цитата: promenergo от 15 Февраль 2021, 14:09:05 --- Мне же интересен непосредственно трансформатор у создателя темы: 35/0,4 без нейтрали по низкой стороне.

--- Конец цитаты ---
А может, ТС просто ошибся и трансформатор 35/6 кВ? Там вторичная обмотка (а точнее, обмотка НН) как раз треугольником.

Егор ДЛ:
Колеги, если это ЧТЗ ничего удивительно они ещё не таких уродов плодили в советские времена, а по поводу получения низшего напряжения тут либо понижающий ставить либо вскрывать и перепаивать. Подрядчики особенно те что раньше быри заводами трансформаторными это делают. Раньше сам на заводе работал, опыт такой был не единожды.

bond_arr:
Вопрос интересный, припоминается мне была у нас в сетях такая схема, для питания электромагнитных приводов МВ, стоял ТСН-6/0,4 со схемой звезда/треугольник. Так вот, для того что бы получить 220 В, там (если мне не изменяет память) на стороне 0,4 кВ (треугольник) один из выводов НН заземлялся и получалось что фаза допустим А имела потенциал 0 В, В-220 В, С-220 В. И соответственно линейные напряжения: AB -220 В, BC-380 В, СА-220 В. Для чего такая схема? - так исторически сложилось!) Насчёт вашего случая, смотря для чего вам это надо, если вам надо получить полноценный трансформатор звезда-звезда - только перемотка на заводе, ну а если для какой то конкретной задачи как я привёл в примере, можно более конкретно рассмотреть такой вариант как я описал выше. Но я не представляю что за задача должна стоять, что бы делать такую схему с трансом 35/0,4)

LiOPSIK:

--- Цитата: bond_arr от 04 Июнь 2021, 14:20:30 ---... там (если мне не изменяет память) на стороне 0,4 кВ (треугольник) один из выводов НН заземлялся и получалось что фаза допустим А имела потенциал 0 В, В-220 В, С-220 В. И соответственно линейные напряжения: AB -220 В, BC-380 В, СА-220 В.

--- Конец цитаты ---
Наверное, изменяет память)
0,4кВ треугольник это 400 В между фазами, заземление напряжение не уменьшит.
Чтобы получить 230 с треугольника - нужен 0,23кВ треугольник.

кстати, есть трансы, 10/3 кВ звезда-треугольник, например, для питания моторов. Зачем там треугольник???

https://youtu.be/plMQnQZnTMM?si=OxTrSqX-QOteNTY5

судя по размерам, там еще транс не с ш-образным сердечником, а пространственным, (3 стержневых под 120 градусов). Какое у них преимущество?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии