Безопасное производство работ > Безопасность работ в электроустановках

Вопрос по проверке отсутствия напряжения.

(1/1)

Comosabe:
Здравствуйте! Как указано в (правилах по охраны труда при эксплуатации электроустановок) в пункте 19.5 в сети с заземленной нейтралью проверяют отсутствие напряжения как между фаз, так и относительно земли. С чем это связано? Спасибо!

AlexZhuk:
Потому что в современных электроустановках, особенно на ВЛ, не исключены ситуации:
1. когда две токоведущие части разных фаз находятся под одним потенциалом, и увидеть это можно только измерением относительно земли;
2. когда оторвался нулевой рабочий проводник - вообще относительно земли может ничего не показать.
Ну,, и вдогонку, довольно "забавный" случай: монтажники как-то раз фазу на корпус щитка вместо нуля подали. А он не заземлен еще был. Хорошо, что без жертв обошлось.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии