Электроснабжение > Ввод в здание

Интересный случай что делать ?

(1/2) > >>

Парадня:
Система TN-C  узел учета трехфазный на ТП отходящая линия одна  четырехпроводная  с ТП. ВЛ метров 300+- как наилучшим образом собрать распред щит делать ли повторное заземление и что да как  в еще с изоляторов идёт  кабель АВВГ4×2.5 или 4 но скорей 2.5 маловато его будет я так думаю

AlexZhuk:
Мало информации для ответа, да и кабель тут впутался внезапно к воздушной линии. Надо почетче изложить: что запитываем, как и так далее.

Парадня:
Запитываем одно здание  идет ВЛ  одна и вся наша от неё на изолятор ввод в здания одна часть запитана кабелем АВВГ4×16  может 10 там узел учета стоит и щиток собран а есть вторая часть здания питающая от той же ВЛ и только кабель походу АВВГ советский такой 4×2.5 система заземления TN-C и там и там, получается линия же крепится на изоляторы  фасад здания а там от них уже от них 2  кабеля идет к щиткам вот ко второй части здания  идет кабель в штробе походу и как для него собрать распред. Щит.менять ли вводной кабель для второй части здания 4×2.5 и делать ли разделения и ЗУ  питаем однофазные электроприёмники  и все. просто как лучше собрать щиток буду рад за помощь  просто реконструкцию второй части делаем замена электропроводки и т.д

AlexZhuk:
Тут вопрос серьезный.
Любая реконструкция начинается с проектирования.
Проектирование начинается с выезда на место, с выяснением всех нюансов и тонкостей.
Хватит ли кабеля 4х2,5?
а) кабель короткий, но насколько он повлияет на сопротивление петли фаза-нуль? И каково оно вообще на этой линии хотя бы на вводе в здание?
б) хватит ли сечения кабеля по нагрузке.
в) сильно ли скажется сопротивление этого кабеля на падение напряжения в сети дома в дальнейшем (пункт неразрывно связан с "а")
Поскольку вопросов больше, чем ответов, я бы сечение несколько увеличил.
Еще момент: линия, наверное, алюминиевым проводом выполнена (раз про изоляторы пишете). Как подключен к ней медный кабель? Через специальные зажимы, орехи или просто накручен на провода?
Есть вариант со спуском к зданию с применением СИП, использованием специальных соединителей "СИП-голый провод" на линии и вводном щитке на фасаде здания (СИП в здание вводить нельзя).
Повторное заземление PEN-проводника делать при воздушном вводе крайне рекомендуется.
Оставлять систему TN-C в ходе выполнения реконструкции нельзя. Либо TN-C-S, либо ТТ, причем ТТ - это только, если петля не в норме (грубо говоря), а мы этого не знаем.
Переход на TN-C-S без выполнения в месте перехода повторного заземления - опасно.
Как лучше собрать щиток - это уже вопрос, на который сложно просто так ответить. Отвечу так - лучше руками. :)

Парадня:
Мммм да ВЛ алюминий  жилы кабеля из алюминия накручены на провода линии  который 4×2.5 или все таки 4 хотя навряд ли, идет ко второй части здания ну кабель метров 15-20 не больше точно не скажу думаю хватит  по нагрузке в основном постоянная нагрузка это бойлер на 1,5кВт и иногда чайник и микроволновка не больше. пока я так знаю но все ровно мало этого сечения хоть даже по фазам раскидай. На счет ввода не знаю может оставить такой же  т.е пусть провода накручены к изоляторах а кабель уже подключать к линии через зажим или медь вообще взять и тоже через зажим  только сечения кабеля взять побольше сделать ЗУ а если без него черевото что ВЛ обрыв линия или нуля и т.д все таки ВЛ  про щиток возможно вводной автомат  трехполюсным потом счётчик просто для себя от него раскидывать на каждое УЗО по фазам от них на автоматы то есть (освещения розетки) и уже  отходящие линии спасибо за ответ буду ждать

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии