Электроснабжение > Ввод в здание
Интересный случай что делать ?
AlexZhuk:
Алюминиевые провода таких сечений при реконструкции или строительстве вновь вводимых электроустановок уже давно запрещены.
Конечно, АВВГ 4х2,5 в воздухе тащит 19 А на фазу. Но я бы его не оставил. Ваши аппетиты со временем вырастут, а про алюминиевый кабель на вводе вы забудете.
Парадня:
Да но видимо он до меня был он даже меньше держит около 17А думаю реально но 4×16 по алюминию
Можно же ? не меньше вот только сложновато его тащить будет по потолку что ли а линия ВЛ одна от ТП на это здание
Что еще. спасибо за ваше терпение и благодарен за совет
Навигация
Перейти к полной версии