Автор Тема: Размещение КТП с не горюч. диэл. возле производств. здания  (Прочитано 8691 раз)

Lee88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Вопрос можно ли разместить КТП 2х1250кВА возле производственного здания степень огнест. здания ДIIIа. на расстоянии 3 м. в свету от КТП до стены здания, при этом использую трансформаторы с негорючим диэл. (на осн. орган. масел). Если можно пункт ПУЭ или ФЗ. Спасибо

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
ПУЭ7 4.2.81
Закрытые распределительные устройства и подстанции могут располагаться как в отдельно стоящих зданиях, так и быть встроенными или пристроенными. Пристройка ПС к существующему зданию с использованием стены здания в качестве стены ПС допускается при условии принятия специальных мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при осадке пристраиваемой ПС. Указанная осадка должна быть также учтена при креплении оборудования на существующей стене здания.
Дополнительные требования к сооружению встроенных и пристроенных ПС в жилых и общественных зданиях см. в гл.7.1.


4.2.131
По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).


Ввод кабелем и воздушкой? Что за здание, кто владелец и чьё КТП? Посмотрите ППРФ 160 по охранным зонам.


Раньше в 123-ФЗ были таблица с расстояниями поболе, чем в ПУЭ, но эту таблицу отменил 117-ФЗ.