Учет электроэнергии > Электросчетчики и узлы учета

РЭС дал рекомендацию.

<< < (2/2)

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 20 Январь 2019, 12:34:49 ---Это стандартные требования, которые заставляют выполнять по всей стране. Против лома нет приема. Согласно ПУЭ перед узлом учета должен стоять коммутационный аппарат, не далее, чем в 10 м, позволяющий этот узел учета обесточить. Что же касается щитка IP54, выносимого на улицу, то это Сбытовцы сделали под себя, чтобы контролировать удобнее было (не всегда народ в доме есть и не все им открывают). Это хорошо еще, что не на столб на маковку залепить не возжелали, такое тоже встречается.
Обычно еще в этом в шкафу идет разделение на TN-C-S и подключается заземляющее устройство.
В принципе, задумки все хорошие, кроме двух:
1. где вы видели у нас в продаже нормальные щитки с IP54?
2. все эти щитки открываются одним ключом (практически), что способствует проникновению в него всех желающих. А амбарный замок, повешенный дополнительно, сбытовцев просто взбесит.

--- Конец цитаты ---

Значит все таки придётся когда-то этим заняться.

Чтобы это сделать придётся залезть в счётчик, значит придётся обращаться к сбытовцам за разрешением?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---обращаться к сбытовцам за разрешением?
--- Конец цитаты ---
По крайней мере подать заявку на снятие пломбы со счетчика. Придете ку ним - они Вам лучше сами все расскажут.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии