**Выключатели допускают нечавстые пуски короткозамкнутных асинхронных электродвигателей!**- примечание производителя!!!
Вопрос - есть ли разница для автомата, что мы им будем щелкать( пускать двигатель) или что мы питание с автомата заведем на пускатель, и щелкать пускателем???
Вопрос№2 - если отходящая нагрузка с автомата соответсвует кабелю 25 квадпратов( собственной который и установлен), обязывают ли какие-либо документы или что-либо еще, питающий кабель от шин на автомат брать следующего сечения - 35квадратов?
1.Разница есть, и очень большая, посмотрите электрический ресурс автомата(условно 5000 срабатываний) и контактора( 1000000).К тому же категория нагрузки AC3 еще более усугубляет ситуацию, поэтому если 1 раз в месяц, тогда еще можно, если каждый день-и года не выдержит.
2.Тепловая уставка расцепителя автомата(верхний диапазон, этой уставки если она регулируемая) должна обеспечить защиту кабеля от перегрева, необходимо проверить это значение.
Кроме того, что указали ранее. Может потребоваться проверка линии на падение напряжения при запуске двигателя. Для нормального пуска напряжение должно быть не менее 0,85 Un, чтобы обеспечить необходимый пусковой момент двигателя.Проверьте падение напряжения линии при пусковом косинусе 0,3 оно не должно превышать 15%.