Здравствуйте. Очень хочется узнать ваше мнение и получить ответ.
Дом постройки начала 80-х, подьезд 1, этажей16, квартир64
Возможно ли выполнить TN-C-S оборудовав в подвале дома возле щитовой модульноштыревое заземление?
Достаточно ли для всего дома сечения электрода d16(наверное).
Обьединив PEN и заземлитель не будут ли уравнивающие токи со всей ТП стекаться в ''мое'' заземление?
Что скажите о покрытиях штырей (обмедненные, цинк или же нерж.)
Уверен ув. модератору есть что ответить, да и от всех людей мнение интересует. Знаю глупости на этом форуме не пропускатся.
В любом случае большое спасибо.
С уважением и наилучшими пожеланиями Андрей Харьков.
Андрей, выполнить электроустановку многоквартирного дома 80-х годов по системе TN-C-S возможно только в рамках реконструкции всего электрохозяйства дома, которую должна выполнять специализированная организация. При реконструкции необходимо сделать, как минимум, следующее:
- организовать основную систему уравнивания потенциалов на вводе в электроустановку дома, то есть - во ВРУ (п. 1.7.60, п.1.7.82);
- выполнить электрический подъездный стояк пятипроводным. Другими словами: наряду с наличием трех фаз (L1, L2, L3) приходящий из ТП PEN-проводник должен быть разделен во ВРУ электроустановки дома на нейтральный проводник N и защитный проводник PE.
- организовать дополнительную систему уравнивания потенциалов в ванных комнатах квартир (7.1.88);
- выполнить повторное заземление приходящего от ТП PEN-проводника во ВРУ электроустановки дома (опция).
Тут надо сказать, что повторное заземление PEN-проводника, приходящего во ВРУ из ТП, получается в большинстве случаев «само собой» при соединении ГЗШ с арматурой ЖБ фундамента дома (разумеется - при его наличии), так как ЖБ фундамент является естественным заземлителем. Организация специального "искусственного" ЗУ в этом случае не требуется. К тому же, выполнение повторного заземления в системах TN носит рекомендательный характер, а сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется (п.1.7.61). И собственно, понятно почему: в системах TN «ставка» делается в первую очередь не на заземление проводящих частей, а на их зануление, то есть на связь с глухозаземленной нейтралью источника тока.
Да, и, конечно, вся разводка в квартире должна быть выполнена трехжильным проводом.