Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

заземление на производстве, прошу совета

(1/4) > >>

shkiper:
всем день добрый!
хочу спросить совета, по организации заземления на производстве
а то в голове немного неоднозначная картина
исходные данные:
есть предприятие со свеже протянутой электрикой, т.е. все ясно и понятно - куда что идет
есть контур заземления, даже есть акт проверки лаборатории
проблем поставить перемычку - нет
вопрос как правильно сделать?

ТП находится рядом, буквально в 20-и метрах от ВРУ, длина кабелей ввода - 35 м
контур заземления сделан "как получилось", т.к. территория вся забетонирована
диагональ контура больше чем расстояние до ТП
контур нормальный, из полосы 3х40, приварен к стапелям шкафов ВРУ
есть РЩ с элементами АСКУЭ (ПЛК, различные их модули, умные счетчики и т.п.) и я не поставил перемычку, потому что что-то думал про функциональное заземление
и до сих пор не знаю как правильно должно быть с заземлением, если в РЩ есть и силовая часть и автоматика?

сейчас понимаю, что при схеме ТТ должно быть установлено УЗО
УЗО у меня пока нигде нет
что делать дальше, что-бы сделать все правильно?

AlexZhuk:
Похоже. тут действительно в голове каша.
А что, технических условий на проектирование и самого проекта нет, так собирали? Не пойдет.

--- Цитировать ---контур нормальный, из полосы 3х40, приварен к стапелям шкафов ВРУ
--- Конец цитаты ---
Заземляющее устройство, вообще-то, включает в себя не только полосу (горизонтальный заземлитель), но и вертикальные заземлители в виде уголков или труб (вертикальные заземлители). Один только горизонтальный может оказаться в зоне промерзания грунта и толку с него зимой не будет никакого.
Насчет "приварен к стапелям шкафа".
Стапель - морской термин. Применительно к электрическим шкафам используется "основание", "рама", "цоколь", "корпус". Но каждый из этих терминов означает свою конкретную деталь. Поэтому непонятно, к чему именно приварен у вас заземляющий проводник, идущий от заземлителя (официальные термины по ПУЭ).
Правильное же место подключения заземляющего проводника - шина РЕ (PEN) вводного распределительного устройства (ВРУ).
При реализации системы TN-C-S ставится перемычка между шинами РЕ и N ВРУ. При этом PEN- проводник питающей линии подключается именно к шине РЕ, как и заземляющий проводник.
Кабели ввода - 4 жилы?

--- Цитировать ---до сих пор не знаю как правильно должно быть с заземлением, если в РЩ есть и силовая часть и автоматика?
--- Конец цитаты ---
А вот это определяется проектом.
Есть ГОСТ Р 57875-2017 Телекоммуникации. Схемы соединения и заземление в телекоммуникационных центрах
Если его внимательно почитать, то оказывается, что вам необходимо иметь главную заземляющую шину (ГЗШ) в здании, к которой будут подключены все защитные проводники от корпусов серверов и прочего цифрового оборудования. Экраны кабелей - подключаются (в итоге) к корпусам шкафов. То есть, смысл какой - сеть заземления шкафов подключается к ГЗШ отдельно, силовая сеть заземления - отдельно.
Плюс - система уравнивания потенциалов СУП (в данном ГОСТ про нее много написано).
Про различные пути для заземления цифрового оборудования я рассказывал в фильме "Помехи, наводки, экранированные кабели" где-то ближе к концу.
Про свой персональный контур заземления для цифрового оборудования я, конечно, слышал (то, что назвали функциональным заземлением). Но какой в нем толк, если он будет расположен в зоне действия ЗУ для электрической части? Это практически одно и то же. С моей точки зрения, ЗУ для всех систем - одно и то же, но требования к нему ужесточаются. Не могу утверждать точно, но встречал цифру 0,5 Ом.

AlexZhuk:
Еще рекомендую изучить в части заземления и защиты от помех телекоммуникационных систем:
ГОСТ Р 50571.20-2000 (МЭК 60364-4-444-96) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями
ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации
ГОСТ Р 50571.22—2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации
Что же касается сопротивления заземляющего устройства, выполненного в том числе и для серверной (для функционального заземления), то везде в интернете встречаю цифру в 1 Ом. Но ни одной ссылки на РД, откуда сия цифра взята, так и не нашел.

shkiper:

--- Цитата: AlexZhuk от 18 Февраль 2021, 23:39:37 --- "цоколь"

--- Конец цитаты ---
да, точно
причем тут стапель, самому непонятно  :)

shkiper:

--- Цитата: AlexZhuk от 18 Февраль 2021, 23:39:37 ---Заземляющее устройство, вообще-то, включает в себя не только полосу (горизонтальный заземлитель), но и вертикальные заземлители в виде уголков или труб (вертикальные заземлители). Один только горизонтальный может оказаться в зоне промерзания грунта и толку с него зимой не будет никакого.

--- Конец цитаты ---

изначально планировали использовать существующее ЗУ, но не нашли его
в подвале торчат закладные конструкции здания, но приглашенная лаборатория зафиксировала ни них 90 Ом, мы еще поискали и решили делать сами

сейчас ЗУ выполенно следующим образом
в траншее в качестве вертикального заземлителя вбит уголок железный, в количестве 3 шт
вбит ниже уровня промерзания
я вот прям сейчас проверил как смог - взял фен промышленный, включил в розетку, замерил ток - 7,71 А, потом вместо нуля подключился к ГЗШ, включил - 7,55 А, это при отсутствии перемычки
(морозы нынче стояли долго ниже 25-и, снега не было, промерзло хорошо)
так же использованы две вертикальные трубы, уходящие вглубь (было выяснено, что эти трубы вбиты по всей территории для вентиляции почвы, т.к. завод построен на болоте), но в процессе оказалось что трубы чугунные, и приварить полосу к ним затруднительно, я все равно обварил вокруг нее полосу так чтобы она обжала трубу, но решил что это не дело и добавил еще один вертикальный заземлитель
приварился к арматуре свежего фундамента (рядом вдруг стали срочно копать яму забивать и вязать арматуру, я попросил прокопать траншею от моей траншеи до их, забил еще один (третий) уголок и приварил его к арматуре)

еще такой момент, с траншеей было сложно т.к. вся территория залита бетоном и пришлось для горизонтального заземлителя использовать траншею от ТП до ВРУ по которой проложены входящие силовые кабеля, кабеля понятно в самом низу, лента заземлителя сверху, примерно 25-30 см ниже поверхности, для вертикальных заземлителей попросил сделать ответвления 1м в бок от основной транше и там забил уголок
ну и один отросток потом продолжил до образовавшейся рядом ямы с арматурой
вот фотки крепления ленты ЗУ к цоколям
https://drive.google.com/file/d/1qr4XJywO_PKlERMdGGItuF4jFyEHjXLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwuT_JJX64trMwLLA8L1HhJ5SMHzxRcC/view?usp=sharing

у меня чуть ли не в каждом РЩ "серверная", два заземления это не выход, не получится так, слишком хлопотно