Нигде такое в ПУЭ не прописано. Про двойной наконечник, если провода гибкие, сказано выше в тему.
Если уверены на 100%, что шлейф в эксплуатации не разорвется, делайте. Но ничто не препятствует от каждого УЗО к нулевой шине провод прогнать. Так грамотнее получается.
Опасность обрыва шлейфа в том, что подавляющее большинство УЗО и дифавтоматов в наших магазинах - электронные. Электромеханика дороже стоит и продавцы просто не хотят с ней связываться, обоснованно (в принципе) считая, что их почти не будут покупать.
А электронные не сработают при появлении дифтока, если на нем нет напряжения. То есть, и фазы, и нуля.
Развиваем ситуацию: обрывается ноль. В розетке напряжения нет. Вы, не задумываясь, лезете туда и прикасаетесь в выводу фазы. Вас бьет током, а УЗО не срабатывает. Автомат и подавно. А вы-то надеялись, что защищены на все сто!
Конечно, это самый худший сценарий (в переводе на производственный язык - "максимальная проектная авария"). Чтобы сбылось, надо быть совсем "везучим".