Автор Тема: Нуль шлейфом ДА  (Прочитано 18556 раз)

ЕАнтонов

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Нуль шлейфом ДА
« : 11 Март 2021, 11:17:03 »
Здравствуйте Господа электрики. Подскажите возможно ли подключение Дифференциальных автоматов нулевым шлейфом. И где это прописано в ПУЭ.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Нуль шлейфом ДА
« Ответ #1 : 11 Март 2021, 17:40:53 »
Самый верный вариант - подключение шиной. Но если вы возьмете два провода и поставите под один наконечник, тоже допустимо. Хуже, если сделать раздельными перемычками. Но и этот вариант вроде нигде не запрещался...

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Нуль шлейфом ДА
« Ответ #2 : 11 Март 2021, 20:32:05 »
Нигде такое в ПУЭ не прописано. Про двойной наконечник, если провода гибкие, сказано выше в тему.
Если уверены на 100%, что шлейф в эксплуатации не разорвется, делайте. Но ничто не препятствует от каждого УЗО к нулевой шине провод прогнать. Так грамотнее получается.
Опасность обрыва шлейфа в том, что подавляющее большинство УЗО и дифавтоматов в наших магазинах - электронные. Электромеханика дороже стоит и продавцы просто не хотят с ней связываться, обоснованно (в принципе) считая, что их почти не будут покупать.
А электронные не сработают при появлении дифтока, если на нем нет напряжения. То есть, и фазы, и нуля.
Развиваем ситуацию: обрывается ноль. В розетке напряжения нет. Вы, не задумываясь, лезете туда и прикасаетесь в выводу фазы. Вас бьет током, а УЗО не срабатывает. Автомат и подавно. А вы-то надеялись, что защищены на все сто!
Конечно, это самый худший сценарий (в переводе на производственный язык - "максимальная проектная авария"). Чтобы сбылось, надо быть совсем "везучим".
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +69/-17
    • Просмотр профиля
Re: Нуль шлейфом ДА
« Ответ #3 : 12 Март 2021, 20:51:50 »
Здравствуйте Господа электрики. Подскажите возможно ли подключение Дифференциальных автоматов нулевым шлейфом. И где это прописано в ПУЭ.
Конечно, возможно. В любой контактный зажим по нормам можно зажимать два проводника, но только одного сечения. Поэтому - перемычки допустимы. Однако, подключение АВДТ (дифавтоматов), равно как и обычных автоматов, лучше выполнять специальными шинами (гребенками), обеспечивающими надежный контакт, в том числе и в "фазном шлейфе". Стоят они недорого, да и хлопот с ними меньше: нужно только отрезать нужную длину.
« Последнее редактирование: 12 Март 2021, 21:01:29 от леопольд »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Нуль шлейфом ДА
« Ответ #4 : 12 Март 2021, 21:11:25 »
Цитировать
Стоят они недорого
... но не в каждом провинциальном магазине они есть.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

ЕАнтонов

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Нуль шлейфом ДА
« Ответ #5 : 15 Март 2021, 10:19:42 »
Всем кто думал по теме и тем более ответил, - большое Спасибо.