Электрооборудование > Электродвигатели

подключение трехфазного электродвигателя через сеть 220 В.

(1/2) > >>

Евген:
простите , извиняюсь за опечатку, конечно же подключение трех фазного эл. двигателя в сеть 220 в. Было ли так , что при правильности собранной схемы двигатель не запускался из положения треугольника?

AlexZhuk:
Я не пробовал запускать трехфазные моторы от 220В, но, примерно зная теорию, думаю, что либо ему емкости конденсаторов не хватает, либо нужно на момент запуска еще емкости подкинуть кнопочкой пуска. Для этого она должна иметь еще один контактик, срабатывающий только при нажатии. Где-то мне попадались такие самоделки. Для нормального вращения электродвигателя емкости хватает, а для запуска - маловато.
Обратите внимание во вложении на варианты (г, д, е)

Иван:

--- Цитата: Евген от 20 Январь 2019, 14:20:43 ---простите , извиняюсь за опечатку, конечно же подключение трех фазного эл. двигателя в сеть 220 в. Было ли так , что при правильности собранной схемы двигатель не запускался из положения треугольника?

--- Конец цитаты ---

На практике такого еще не встречал! Может у Вас не хватает емкости конденсатора. Тогда поставьте пусковой параллельно рабочему. Желательно ставить пусковые конденсаторы от 1,5 кВт с, одним рабочим можно обойтись при небольшой мощности двигателя и без нагрузки на вал.
Конденсаторы подбирают на 100 Вт = 7мкФ
В звезде двигатель работает на 50 % своей мощности, в треугольнике на 70%.

Евген:
Спасибо. Пусковой конденсатор 120 мкФ, 300 в, рабочий 35 мкФ 250 в, схема была собрана в треугольник, увы вращения ротора так и не произошло....

Евген:
так же огромное спасибо автору за схемы

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии