Тут вопрос серьезный.
Любая реконструкция начинается с проектирования.
Проектирование начинается с выезда на место, с выяснением всех нюансов и тонкостей.
Хватит ли кабеля 4х2,5?
а) кабель короткий, но насколько он повлияет на сопротивление петли фаза-нуль? И каково оно вообще на этой линии хотя бы на вводе в здание?
б) хватит ли сечения кабеля по нагрузке.
в) сильно ли скажется сопротивление этого кабеля на падение напряжения в сети дома в дальнейшем (пункт неразрывно связан с "а")
Поскольку вопросов больше, чем ответов, я бы сечение несколько увеличил.
Еще момент: линия, наверное, алюминиевым проводом выполнена (раз про изоляторы пишете). Как подключен к ней медный кабель? Через специальные зажимы, орехи или просто накручен на провода?
Есть вариант со спуском к зданию с применением СИП, использованием специальных соединителей "СИП-голый провод" на линии и вводном щитке на фасаде здания (СИП в здание вводить нельзя).
Повторное заземление PEN-проводника делать при воздушном вводе крайне рекомендуется.
Оставлять систему TN-C в ходе выполнения реконструкции нельзя. Либо TN-C-S, либо ТТ, причем ТТ - это только, если петля не в норме (грубо говоря), а мы этого не знаем.
Переход на TN-C-S без выполнения в месте перехода повторного заземления - опасно.
Как лучше собрать щиток - это уже вопрос, на который сложно просто так ответить. Отвечу так - лучше руками.