Александр Cергеевич:
Используют относительный метод( прикидывают зону) - рефлектометр с наличием входа для импульсно -дугового метода, адаптера дуги( спец. дросель для задержки горения дуги в месте повреждения), и генератора ударных волн (высоковольтные конденсаторы и коммутаторы). Приборы для метода частичных разрядов ( дорогая вещь). Рефлектометр с наличием входа для метода колебательного разряда по току, датчик тока,  генератор ударных волн. ( не очень точный метод).
Абсолютный метод (находим место повреждения на трассе)- генератор удалных волн и поисковый приёмник с акустическим датчиком. Потанциальный метод- генератор ударных волн или звуковой генератор, поисковый приёмник, два штыря.