Электроснабжение > Кабельные линии
Поиск места повреждения кабельной линии из СП
AlexZhuk:
Фрида наша. Только что-то есть у меня сомнения, что она что-то найти сможет.
Delta:
Как я понимаю, нужен рефлектометр и адаптер к нему, остальное оборудование такое же как при испытаниях...
AlexZhuk:
Сильно пока не разбирался, но точно знаю, что сшитый полиэтилен нельзя пытать устройством прожига. А замыкание с сопротивлением изоляции даже килоомы ни один рефлектометр не возьмет и ничего не покажет. И ГВИ бессилен будет.
Delta:
ГВИ сам по себе наверное бессилен, но рефлектометр в диагностике ЧР точно участвует
здесь написано про импульсно-дуговой метод
Здесь тоже общие слова
AlexZhuk:
--- Цитировать ---ГВИ сам по себе наверное бессилен
--- Конец цитаты ---
Приезжали тут товарищи искать "косо поставленную" кабельную муфту на длиннющем кабеле из СПЭ. Долго (минут 40) сидели в машине (не более "каблучка" по габаритам) с подключенными испытательными кабелями. Затем вышли, сказали прорабу: "Пойдем, 1200 метров". При подходе к месту на эстакаде, где была поставленная с ошибкой муфта, щелкало на ползавода.
Так что ГВИ еще юзают.
Навигация
Перейти к полной версии