Автор Тема: Трансформатор напряжения.  (Прочитано 15606 раз)

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Трансформатор напряжения.
« : 23 Март 2021, 09:56:14 »
Доброго времени Мужики!
Подскажите для чего нужна эта обмотка и что за обозначение такое?

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #1 : 23 Март 2021, 16:42:04 »
Все мужики, отбой, это схему начертили таким образом, что они под этой "чертой" изобразили разомкнутый треугольник.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #2 : 23 Март 2021, 20:41:21 »
Цитировать
разомкнутый треугольник
А тут других вариантов и быть не может.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #3 : 24 Март 2021, 17:15:44 »
А вот такой вопрос еще, на той же схеме, почему то 2 обмотки ТН, вторичные, соединены  2е звезды с нейтралью?   

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #4 : 24 Март 2021, 19:07:36 »
Если посмотреть на расположенные правее трансформаторы тока, то там у вас 4 обмотки. В их составе есть 0,2s и 0,5s. Не знаю, зачем такие извращения, то одна из них точно предназначена для учета электроэнергии, не исключено, что и для АИИСКУЭ.
В связи с этим две обмотки "звезда с нулем" у ТН - нормальное явления.
1-я предназначена для устройств учета электроэнергии (счетчиков).
2 - используется для устройств РЗА, не исключно - что и для приборов контроля изоляции (три вольтметра, включенные на фазное напряжение). Да  и универсальный вольтметр (или обычный с переключателем) на ячейке ТН обычно ставят.
3-я (разомкнутый треугольник) - для РЗА от однофазных замыканий на землю.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #5 : 24 Март 2021, 22:46:57 »
Понятно, спасибо на счет ТТ уточню у релейщика, а почему все соединения звезды с заземлением в ТН, прошу прощения, если вопрос "глупый"

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #6 : 24 Март 2021, 23:39:54 »
Это не заземление, а нулевой рабочий проводник. То есть, от ТН отходит 4 проводника: три фазных и один нулевой. Между фазными вы имеете линейное напряжение 100В, между каждым фазным и нулевым - фазное 60 В. Последнее очень важно при ОЗЗ. На фазе с замыканием на землю там будет наблюдаться понижение напряжения, вплоть до нуля, зависит от характера замыкания.
Заземлению подвергается во вторичных цепях либо фаза "В", как принято по старому стилю и не меняется, либо нулевой проводник (что особенно обязательно в системах АИИСКУЭ, насколько я в курсе). И любой из выводов обмотки разомкнутого треугольника, обычно второй по счету (конец обмотки).
Это выполняется в целях безопасности, чтобы при пробое изоляции между первичной и вторичной обмотками сразу же произошло замыкание на землю и все сгорело. А еще - чтобы не было там наведенного напряжения от первичной обмотки через емкость изоляции.
А вот нулевой вывод первичной обмотки (общая точка обмоток, соединенных в звезду), действительно, только заземляется. И более нигде не используется. Единственное, для защиты от феррорезонанса в эту цепь резисторы ставят. Если ее не заземлить, то и в обмотках разомкнутого треугольника смысла нету, и в нулевом проводе вторичных. Нет токов нулевой последовательности - нет напряжений нулевой последовательности.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #7 : 25 Март 2021, 07:06:42 »
Большое спасибо! Очень вам благодарен! Я по ТТ задам вопрос нашим спецам, разъяснения здесь написать или создать тему ТТ?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #8 : 25 Март 2021, 21:59:34 »
Большое спасибо! Очень вам благодарен! Я по ТТ задам вопрос нашим спецам, разъяснения здесь написать или создать тему ТТ?
Лучше здесь. Мне просто интересно, зачем там применяются обмотки 0,5s и 0,2s. Буковка "s" в классе точности ТТ означает, что ее характеристика позволяет выполнять измерения без потери класса точности в более широком диапазоне. Обычно у ТТ при минимальных значениях измеряемого тока (ближе к нулевым) наблюдается нелинейность ВАХ, что приводит к увеличению погрешности измерений. У "s" это исправлено.
Но такие классы применяются только для узлов учета.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #9 : 28 Март 2021, 18:15:07 »
По поводу букв "S" со слов персонала РЗА, было сказано, что 0,2 для учета используется, 0,5 для защит так называемые "керны" а вот 10р это резерв как и указано на схеме, но этот резерв обоснован правилами ПУЭ в которых якобы говорится, что это современные требования. Но я этого не нашел в ПУЭ и вот кому верить не знаю, релейщику, который так утверждает или доверится схеме и заводу производителю который изготовил эти ТТ.
Спасибо Вам, Александр, за ваши подробные объяснения, очень выручаете!!!
« Последнее редактирование: 28 Март 2021, 18:19:53 от Comosabe »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #10 : 28 Март 2021, 19:58:35 »
Цитировать
0,5 для защит так называемые "керны"
А вот это зря. Для защит предназначены обмотки с классом точности 10Р. У них кратность насыщения выше.
Поясню проще: токи короткого замыкания намного выше номинальных. Обмотка с классом точности 0,5 предназначена для измерительных приборов, номинал которых соответствует коэффициенту трансформации. Если ток выше номинального, у этой обмотки наступает насыщение, когда увеличение тока в первичной обмотке не приводит уже к увеличению тока во вторичной. Таким образом, наступает как бы "отсечка по току".
Допустим, уставка ТО 3500 А , а включена она через ТТ 400/5. Если ток во вторичке не поднимется выше 1000 А (к примеру) - зачем тогда нужна защита?
Обмотка класса 10Р лишена этих недостатков, зато и точность измерений с ее помощью ниже. Но для защиты это не критично.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #11 : 10 Июнь 2021, 09:04:45 »
Это не заземление, а нулевой рабочий проводник. То есть, от ТН отходит 4 проводника: три фазных и один нулевой. Между фазными вы имеете линейное напряжение 100В, между каждым фазным и нулевым - фазное 60 В.

кстати хотел спросить, мерял напряжение на счетчике на КТП630- напруга 55-60 вольт по памяти. откуда там такое напряжение? и могут ли эти счетчики работать от 220?
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2021, 18:03:50 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #12 : 10 Июнь 2021, 18:04:57 »
Это как раз фазное напряжение от ТН. Линейное будет 100.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #13 : 11 Июнь 2021, 09:33:27 »
Это как раз фазное напряжение от ТН. Линейное будет 100.
и могут ли эти счетчики работать от 220?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформатор напряжения.
« Ответ #14 : 11 Июнь 2021, 16:45:45 »
и могут ли эти счетчики работать от 220?
Счетчики, предназначенные для работы от ТН, имеют рабочее линейное напряжение 100В и от 380/220 работать не смогут.
Вообще все счетчики по входным параметрам подразделяются на:
1. 380/220 В прямого включения.
Поддерживают ток нагрузки от 40 до 100 А, точное рабочее значение указано на шильдике.
2. 380/220 В с включением на напряжение сети непосредственно, но измеряемые токи к ним приходят через измерительные трансформаторы.
Значение тока для таких счетчиков обычно указывается - 5(7,5) А.
3. Включаемые через трансформаторы напряжения и трансформаторы тока.
Номиналы 3х100 В, 3х5 (7,5) А
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи