Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Измерение сопротивления заземляющих устройств

<< < (4/7) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---к которой присоединены конструкции, используемые в качестве естественных заземлителей
--- Конец цитаты ---
Где в многоэтажке такие конструкции? Батареи водоснабжения и отопления? Не говорите никому, я жить хочу.

леопольд:

--- Цитата: AlexZhuk от 06 Ноябрь 2021, 15:17:49 ---
--- Цитировать ---к которой присоединены конструкции, используемые в качестве естественных заземлителей
--- Конец цитаты ---
Где в многоэтажке такие конструкции?

--- Конец цитаты ---
А что, разве п. 1.7.109 ПУЭ-7 не отвечает на этот вопрос?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А что, разве п. 1.7.109 ПУЭ-7 не отвечает на этот вопрос?
--- Конец цитаты ---


--- Цитировать ---1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

--- Конец цитаты ---

Я просто хотел заострить внимание на то, что именно в качестве "заземлителей", а не "заземляющих проводников". А то сейчас нас почитают простолюдины, и решат, что трубы водопровода, раз в земле проложены, можно на 7-м этаже считать заземлителями.
И второе. Нет в старом фонде никакой системы уравнивания потенциалов.

леопольд:

--- Цитата: AlexZhuk --- 
Я просто хотел заострить внимание на то, что именно в качестве "заземлителей", а не "заземляющих проводников". А то сейчас нас почитают простолюдины, и решат, что трубы водопровода, раз в земле проложены, можно на 7-м этаже считать заземлителями.

--- Конец цитаты ---

Разумеется, ни один специалист не посоветует заземляться на трубы в квартире многоквартирного дома. Однако, тяга к экспериментам в народе неистребима. Ладно, если человек свою безопасность ставит под угрозу, это его выбор, так еще проблемы другим может создать.


--- Цитата: AlexZhuk --- 
И второе. Нет в старом фонде никакой системы уравнивания потенциалов.

--- Конец цитаты ---

Дык, в цитате Л. Казанцевой написано: «ПРИ НАЛИЧИИ основной системы уравнивания потенциалов». А если СУП нет, так и суда нет.  К тому же замечу, что обсуждался п.1.7.61 из ПУЭ-7, а согласно данным Правилам (для вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановок) организация системы уравнивания потенциалов на вводе в ЭУ здания является обязательной.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---для вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановок
--- Конец цитаты ---
У нас в городе лет 30 уже ничего не строят из жилого фонда. Живем в том, что от Советов осталось.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии