Автор Тема: Измерение сопротивления заземляющих устройств  (Прочитано 23892 раз)

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +69/-17
    • Просмотр профиля
В квартире себе сделал заземление, приварил контур к арматуре железобетонных плит. То есть сначала спаял железный пруток 4мм с медным проводом при помощи паяльника, а потом сваркой приварил железо к железу. Таким образом получилось бесконтактное соединение, потом все закрылось штукатуркой.
Но контур без проверки сопротивления - это не контур)
Проверил таким образом, лампу 100вт, зацепил на фазу, а вместо нуля использовал заземляющий провод. По токам и падению напряжения, относительно Нейтрали (N) рассчитал сопротивление земли (РЕ).  Методику расчета не помню, было это 15 лет тому назад.
А кто Вам все это посоветовал?

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 255
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
если использовать токовые клещи для измерения сопротивления заземлителей, то как раз при параллельном, как бы соединении они хороши

https://zandz.com/ru/biblioteka/bezehlektrodnyj_sposob_izmereniya_soprotivleniya_zazemleniya/

привожу не как рекомендация этой статьи, а лишь потому что там есть картинка
Картинка красивая. И что она позволяет понять?
Кстати, Вам, как специалисту по заземлению, хочу задать вопрос: на что ссылаются газовики, требуя выполнение заземляющего устройства с сопротивлением не более 10 Ом?

когда говорят - "кстати" как правило, что то говорят не к кстати
" на что ссылаются газовики?"

не очень понял отенок фразы - "как специалисту по заземлению". это ирония, признание или хотите меня проверить - " на что ссылаются газовики?"

на прессконференциях или интервью, в таких случаях отвечают кратко - спасибо за вопрос, если других вопросов нет

 

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +69/-17
    • Просмотр профиля
если использовать токовые клещи для измерения сопротивления заземлителей, то как раз при параллельном, как бы соединении они хороши

https://zandz.com/ru/biblioteka/bezehlektrodnyj_sposob_izmereniya_soprotivleniya_zazemleniya/

привожу не как рекомендация этой статьи, а лишь потому что там есть картинка
Картинка красивая. И что она позволяет понять?
Кстати, Вам, как специалисту по заземлению, хочу задать вопрос: на что ссылаются газовики, требуя выполнение заземляющего устройства с сопротивлением не более 10 Ом?

когда говорят - "кстати" как правило, что то говорят не к кстати
" на что ссылаются газовики?"

не очень понял отенок фразы - "как специалисту по заземлению". это ирония, признание или хотите меня проверить - " на что ссылаются газовики?"

на прессконференциях или интервью, в таких случаях отвечают кратко - спасибо за вопрос, если других вопросов нет
Ну, вот и Вы хотите просочиться, как песок сквозь пальцы. Ладно, снимаю "кстати", убираю все оТтенки. На вопрос ответить можете?
Вы сами себя прорекламировали как специалиста: "я говорю это из опыта десятков тысяч заземлителей в течение 20 лет, что я наблюдаю..." Вспоминаете?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2022, 20:25:17 от леопольд »

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +69/-17
    • Просмотр профиля
В квартире себе сделал заземление, приварил контур к арматуре железобетонных плит. То есть сначала спаял железный пруток 4мм с медным проводом при помощи паяльника, а потом сваркой приварил железо к железу. Таким образом получилось бесконтактное соединение, потом все закрылось штукатуркой.
Но контур без проверки сопротивления - это не контур)
Проверил таким образом, лампу 100вт, зацепил на фазу, а вместо нуля использовал заземляющий провод. По токам и падению напряжения, относительно Нейтрали (N) рассчитал сопротивление земли (РЕ).  Методику расчета не помню, было это 15 лет тому назад.
Судя по Вашему описанию, заземляющий провод в квартире не соединен с "нулем" стояка. Правильно я понимаю, что у Вас получилось подобие системы ТТ в отдельновзятой квартире?

AlexLogic

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
приветствую, давно   катаю в голове момент.  Делаем замеры  сопротивления контуром и ЗУ. Использую два электрода (по 30 см) и катушки  30метров и 15 метров.  Контуры  имеют D около 100 метров.
Делаем замер в одном краю контура получаем 16Ом,  делаем  в противоположном  уже 9 Ом. Понятно, что дело в разнице удельного сопротивления грунта, оно разное. Но  мучает меня вот что,   сверху у нас песок,  сухой летом а зимой промерзший.  Но при этом под песком на гулбине 3х метров, уже болото, у которого удельное сопротивление другое. Если элекроды будут  дотягиваться до болота, то выходит что и  удельное сопротивление будет другим, и значения буду так же другими, и возможно более приблеженными к реальным, так как ЗУ  часто бывают  такими что  через песок проходят на глубину  более 3хметров. Имеется в виду  район производства  наших работ. Здесь болото, а сверху песчанная отсыпка.