Руководящие документы > Нормативно-технические документы

Пункт ПУЭ

(1/3) > >>

blastbeat:
Напомните, пожалуйста, пункт из ПУЭ, ПОТЭЭ или ПТЭЭП, из которого следует, что на разъединителях на привод нужно предусматривать возможность закрывания на замок в выключенном положении

AlexZhuk:
ПУЭ
Общие указания по устройству электроустановок

--- Цитировать ---1.1.32. ...
Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в гл. 1.7, а также следующих мероприятий:
...
применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;
--- Конец цитаты ---
Под словом "блокировка" я, в том числе,  понимаю и возможность закрытия на замок.

ПОТЭЭ (пока в редакции 2016 года)
XVII. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках

--- Цитировать ---17.4. В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми подается напряжение к месту работы, должны быть приняты следующие меры:

у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты ключом или съемной ручкой (далее - механический замок). В электроустановках напряжением 6-10 кВ с однополюсными разъединителями вместо механического замка допускается надевать на ножи диэлектрические колпаки;

у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения должны быть заперты на механический замок;

у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов, кроме того, на подводящем трубопроводе сжатого воздуха задвижка должна быть закрыта и заперта на механический замок и выпущен сжатый воздух, при этом спускные клапаны должны быть оставлены в открытом положении;

при дистанционном управлении с АРМ, у приводов разъединителей должны быть отключены силовые цепи, ключ выбора режима работы в шкафу управления переведен в положение "местное управление", шкаф управления разъединителем заперт на механический замок;
--- Конец цитаты ---

blastbeat:
премного благодарен

blastbeat:
В поисках очередного пункта: где указано, что дверь можно не заземлять, если на не установлено никаких электрических аппаратов?

AlexZhuk:

--- Цитата: blastbeat от 20 Май 2021, 14:11:27 ---В поисках очередного пункта: где указано, что дверь можно не заземлять, если на не установлено никаких электрических аппаратов?

--- Конец цитаты ---
ПУЭ. Глава 1.7. Заземление и защитные меры безопасности.
Меры защиты при косвенном прикосновении.

--- Цитировать ---1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
...
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);

--- Конец цитаты ---