Автор Тема: Пункт ПУЭ  (Прочитано 37668 раз)

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 721
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Пункт ПУЭ
« : 25 Март 2021, 11:00:58 »
Напомните, пожалуйста, пункт из ПУЭ, ПОТЭЭ или ПТЭЭП, из которого следует, что на разъединителях на привод нужно предусматривать возможность закрывания на замок в выключенном положении
« Последнее редактирование: 25 Март 2021, 15:03:32 от blastbeat »
Quod non est in actis, non est in mundo

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2979
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #1 : 25 Март 2021, 21:54:41 »
ПУЭ
Общие указания по устройству электроустановок

Цитировать
1.1.32. ...
Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в гл. 1.7, а также следующих мероприятий:
...
применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;
Под словом "блокировка" я, в том числе,  понимаю и возможность закрытия на замок.

ПОТЭЭ (пока в редакции 2016 года)
XVII. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках
Цитировать
17.4. В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми подается напряжение к месту работы, должны быть приняты следующие меры:

у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты ключом или съемной ручкой (далее - механический замок). В электроустановках напряжением 6-10 кВ с однополюсными разъединителями вместо механического замка допускается надевать на ножи диэлектрические колпаки;

у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения должны быть заперты на механический замок;

у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов, кроме того, на подводящем трубопроводе сжатого воздуха задвижка должна быть закрыта и заперта на механический замок и выпущен сжатый воздух, при этом спускные клапаны должны быть оставлены в открытом положении;

при дистанционном управлении с АРМ, у приводов разъединителей должны быть отключены силовые цепи, ключ выбора режима работы в шкафу управления переведен в положение "местное управление", шкаф управления разъединителем заперт на механический замок;
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 721
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #2 : 26 Март 2021, 13:52:29 »
премного благодарен
Quod non est in actis, non est in mundo

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 721
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #3 : 20 Май 2021, 14:11:27 »
В поисках очередного пункта: где указано, что дверь можно не заземлять, если на не установлено никаких электрических аппаратов?
Quod non est in actis, non est in mundo

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2979
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #4 : 20 Май 2021, 21:05:12 »
В поисках очередного пункта: где указано, что дверь можно не заземлять, если на не установлено никаких электрических аппаратов?
ПУЭ. Глава 1.7. Заземление и защитные меры безопасности.
Меры защиты при косвенном прикосновении.
Цитировать
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
...
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 721
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #5 : 21 Май 2021, 14:26:56 »
двойное спасибо (:
Quod non est in actis, non est in mundo

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 340
  • Карма: +49/-0
  • ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #6 : 21 Май 2021, 21:49:53 »
Правила - это конечно хорошо. Но что делать с умниками, которые напридумали, что все металлические части в ТП должны заземляться? Даже полочку заставили заземлить, иначе не принималась электроустановка. И правила им до одного места.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2979
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #7 : 25 Май 2021, 00:00:32 »
Правила - это конечно хорошо. Но что делать с умниками, которые напридумали, что все металлические части в ТП должны заземляться? Даже полочку заставили заземлить, иначе не принималась электроустановка. И правила им до одного места.
Прямо серпом по одному месту. У нас монтажники со смеху чуть не сдохли, когда один коллега по металлической опоре сделал опуск катанкой и заземлил там чего-то (но не разрядники или ОПН, а хрень какую-то).
Еще интересно, когда в однолинейке проектологи нарисуют заземлить корпус пластикового щитка (тип его указан обычно на той же однолинейке).
Один раз нарисовали заземлить... шины. Ну, промахнулись по РЕ-проводнику. Не туды точку жахнули. Коллега сказал, что с удовольствием бы так и сделал.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 721
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2021, 11:43:20 »
В поисках очередного пункта: напомните, где указано, что при питании 24 В нельзя заземлять
Quod non est in actis, non est in mundo

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2979
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #9 : 29 Сентябрь 2021, 17:29:43 »
В поисках очередного пункта: напомните, где указано, что при питании 24 В нельзя заземлять
Навскидку:
Цитировать
1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.
СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник.
При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 721
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 2021, 09:34:31 »
благодарочка
Quod non est in actis, non est in mundo

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 721
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2025, 09:19:03 »
В поисках очередного пункта: напомните, какой пункт не рекомендует под один болт садить больше двух проводников?

Нашёл. Если кому понадобится - это 3.4.7
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2025, 09:25:51 от blastbeat »
Quod non est in actis, non est in mundo

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 721
  • Карма: +91/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2025, 11:13:26 »
В поисках очередного пункта: величины падений напряжения в КЛ каким пунктом регламентируются?
Quod non est in actis, non est in mundo

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 327
  • Карма: +40/-4
    • Просмотр профиля
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2025, 11:52:50 »
Вот что выдала Алиса

Величины падений напряжения в кабельных линиях (КЛ) регламентируются нормативными документами, которые устанавливают допустимые отклонения напряжения в системах электроснабжения. Чрезмерное падение напряжения может привести к нарушению нормального функционирования электрооборудования, снижению эффективности работы электроприёмников и преждевременному выходу их из строя.
inner.su
odinelectric.ru
Нормативные документы
Основной действующий стандарт — ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». С 1 ноября 2024 года в стандарт введено Изменение №1 от 24.10.2023.
inner.su
Согласно нормативам, нормально допустимые отклонения напряжения на выводах электроприёмников — ±5% от номинального значения, предельно допустимые — ±10%. Для сетей освещения установлены более жёсткие требования: допустимые потери напряжения не должны превышать 2,5–3% в нормальном режиме.
inner.su
Для питающих сетей напряжением 6–35 кВ допустимые потери — 6–8% в нормальном режиме и до 12% в послеаварийном режиме.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2979
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пункт ПУЭ
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2025, 17:47:15 »
В поисках очередного пункта: величины падений напряжения в КЛ каким пунктом регламентируются?
Тут на самом деле не в кабельных линиях дело, а в электроприемниках, их видах. Как выше и расписали.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи