А откуда взялся потенциал на закороченной обмотке?
Хороший вопрос, коллега
Пришлось задуматься. В итоге мои рассуждения по этому вопросу выглядят следующим образом: емкость изоляции относительно "земли" была, есть и будет. В том числе, емкость между первичной и вторичными обмотками. Когда обмотка заземлена, ток через эту эквивалентную емкость сразу уходит в землю. При этом никаких эффектов не наблюдается и не может быть в принципе.
А теперь есть две обмотки, выводы которых находятся рядом. При этом одна заземлена (потенциал относительно земли - ноль), а вторая нет. Логично предположить, что потенциал второй обмотки никогда не будет равен потенциалу первой. Далее все зависит от качества изоляции между выводами обмоток и влажности воздуха. Как только звезды сошлись и Меркурий оказался во втором доме - за счет этой разности потенциалов и началось коронирование.
Я бы еще предположил, еще до проведения испытаний и измерений, что пробило изоляцию между первичной обмоткой и резервной вторичной. Но вы говорите, что измерения провели - все нормально.
измерили сопротивление изоляции относительно "всего"
Надеюсь, что в состав "всего" входило измерение сопротивления изоляции между первичной и вторичными обмотками, испытание повышенным напряжением основной изоляции ТТ и испытание вторичных обмоток переменным напряжением 1кВ.