1. Так обозначаются варисторы: элементы, сопротивление которых зависит нелинейно от напряжения. Но в электрических сетях эти элементы называют
ограничителями перенапряжений нелинейными. Сокращенно - ОПН. Они абсолютно не реагируют на номинальное напряжение электроустановки. Но стоит ему подскочить на некоторую величину, например, при попадании разряда молнии в провод линии, как сопротивление его резко уменьшается и в землю течет ток. При этом импульс перенапряжения снижает свою амплитуду.
Если номинал ОПН-а 6,0 кВ, то пробивается он где-то при 7,2 (это неточно, навскидку).
Более подробно параметры понятны из типа конкретного изделия:
ОПН-6/7.2/10/400 ухл1
О – ограничитель;
П – перенапряжений;
Н – нелинейный;
// П – буква, обозначающая материал покрышки, П – полимер. Отсутствие буквы означает фарфор.
6 – класс напряжения сети, кВ;
7,2 – наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действующее значение), UНР, кВ;
10 – номинальный разрядный ток, кА;
400 – ток пропускной способности ОПН, А;
УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
2. В центре - разъединитель, служит для отключения электрической цепи без нагрузки и создания видимого разрыва в ней (чтобы было видно, можно ли там работать или нет)
По бокам - заземляющие разъединители. Служат для преднамеренного соединения токопроводящих частей электроустановки с землей на время проведения ремонтных работ на них. Если подать ошибочно напряжение - организуется КЗ. Его отключит защита и люди не пострадают.
Пунктирные линии означают. что разъединитель и заземляющие разъединители имеют механическую блокировку, не позволяющую включить их одновременно. Иначе КЗ будет однозначно. Это чтобы оперативный персонал не запутался (такое бывает).
3. Фильтр присоединения. Объяснять долго. Видео "
Дифференциальная защита" со времени 30:30