Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения

Трансформатор тока нулевой последовательности.

(1/2) > >>

Comosabe:
Доброго времени суток коллеги!
Вот столкнулся с монтажем ТТ, хочу узнать ваше мнение по поводу установки ТТ и его подключения из вашего личного опыта и как вы считаете, с "поводками" заземления все нормально?

AlexZhuk:
Конечно, нет.
Они должны проходить обратно через ТТНП (баранку). В данном случае вы рискуете получить ложное срабатывание земляной защиты при КЗ на другом присоединении, а иногда хватает даже проведения сварочных работ неподалеку. А при ОЗЗ на данном присоединении защита может не сработать, так как ток по экранам кабелей будет вычитаться из емкостного тока, проходящего через его токопроводящие жилы.
Кроме того, поводки от экранов требуется изолировать по всей длине, так как у таких кабелей должен быть исключен контакт между поводками. Они должны присоединяться к выводу от заземляющего устройства в разных, рядом расположенных точках, и только там.
Сразу становится очевидным, что диаметр трансформатора тока нулевой последовательности занижен. Учтите, что класс его изоляции - 0,66кВ. Прикосновение к кабелю не очень желательно.

Comosabe:
Благодарю за ответ, а про "поводки" есть какая нибудь литература, что их необходимо пропускать через ТТНП?

AlexZhuk:

--- Цитата: Comosabe от 06 Апрель 2021, 21:39:04 ---про "поводки" есть какая нибудь литература, что их необходимо пропускать через ТТНП?

--- Конец цитаты ---
Это в любой книжке по релейной защите сказано в разделе "Защита от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью".
По поводу заземления поводков и в каких точках - в литературе про кабели из сшитого полиэтилена. Там часто приводят картинку, приведенную во вложении. Из нее следует, что не стоит давать токам через поводками экранов протекать как попало и пересекаться между собой. Так как они там есть даже при нормальной нагрузке. А в режиме проходящего сквозь кабель короткого замыкания они еще и увеличиваются в некоторое количество раз.

shkiper:
есть же муфты специальные, и в т.ч. с поводками заземления