В сети много демагогии на тему правильного выбора типа УЗО по характеристикам нагрузки. Часто акцентируется внимание на факте запрета УЗО АС в Германии и некоторых других странах ЕС. При этом никогда не называется причина этого запрета - возможность насыщения трансформатора при утечке постоянного тока, и как следствие этого отказ УЗО, т.е. смещение уставки срабатывания.
Есть хорошая статья на эту тему:
https://www.voltimum.co.uk/articles/rcds-and-18th-editionИ англоязычное видео:
https://m.youtube.com/watch?v=zL8KUnnQHE4В этом видео показано как УЗО АС перестаёт реагировать на кнопку Тест, а его уставка меняется с 30 мА до 70-210 мА, в зависимости от величины утечки постоянного тока.
Ниже перевод фрагмента статьи на русский.
* * *
ЭДС, индуцированная в катушке отключения, зависит от коллапса поля, создаваемого в магнитной цепи, когда первичный ток меняет полярность и проходит через ноль. Петля гистерезиса (кривая B / H) и качество стали, используемой в магнитной цепи, должны соответствовать применяемой частоте питания. Если частота остаточного тока переменного тока слишком высока, магнитное поле может не схлопнуться достаточно быстро, прежде чем ток начнет увеличиваться в противоположном направлении. Магнитная цепь становится «насыщенной» и не создает ЭДС в катушке отключения.
Точно так же прохождение постоянного тока через первичную обмотку УЗО намагнитит сердечник, но не приведет к возникновению ЭДС в катушке отключения, поскольку ток идет только в одном направлении. Магнитопровод будет «предварительно смещен» составляющей постоянного тока, т.е. остаточный ток переменного тока, протекающий в цепи, не сможет генерировать ЭДС достаточного значения для отключения УЗО из-за влияния составляющей постоянного тока. Это объяснено и схематично показано на рисунке 1.
Если на то же УЗО воздействовать остаточным током с положительной смещенной составляющей постоянного тока IRdc > 6 мА, это приведет к смещению рабочей точки магнитного материала по оси H вправо. Теперь, если течет остаточный ток IRac с тем же значением, что и (I), объединенный ток IRdc + IRac (III) создает магнитное поле B2 - B3. Хотя амплитуда (III) аналогична (I), результирующее напряжение (IV), индуцированное в обмотке цепи отключения, значительно ниже и его будет недостаточно для отключения УЗО. Это связано с эффектом плавного содержания постоянного тока в остаточном токе, УЗО будет слеп к воздействию остаточного переменного тока.
Если мы рассмотрим УЗО переменного тока 30 мА, то оно откалибровано на основе остаточного тока с полным содержанием синусоидальной волны. Прохождение через него остаточного тока типа A (1/2 волны 50 Гц) не создаст необходимого магнитного поля для отключения реле.
* * *
Я подумал, что было бы хорошо осветить эту тему в ролике про типы УЗО.