Алекс, вот еще один вопрос, спровоцированный шибко грамотными начальниками: имеется трансформатор ТМ 35/10 кВ, который отключился действием газовой защиты из-за разгерметизации вводов. После отключения на нем были проведены измерения сопротивления изоляции обмоток, омического сопротивления, взяты пробы масла на общий и хромотографический анализы. Все результаты измерений соответствуют нормам (изоляция - гигомы). Полноценные высоковольтные испытания лаборатория провести не может из-за отсутствия соответствующей испытательной установки. Предложено после герметизации и доливки масла поставить трансформатор на ХХ на сутки-двое. Однако руководство настоятельно просит предварительно провести "испытания", подав на обмотку ВН напряжение 40 кВ минут на пять (видимо, при закороченной и заземленной вторичной!?). Смысл - а вдруг пробъет после установки на ХХ, откажут защита или выключатели и авария перекинется в питающую сеть? Но я думаю, что при таком сопротивлении изоляции постановка под "рабочее" напряжение на 5 минут ничего не даст. Или я не прав?